Игорь писал(а):Сегодня возник вопрос:в каждом подъезде в подвале у шахты есть дно,где то оно забетонировано полностью,где то сделаны небольшие дырочки.У себя я еще не видел-как должно быть по уму.Ведь если их нет-тяга меньше,есть-тяга будет сильнее.И есть ли какой документ или что-то позволяющий жильцу последнего этажа проводить переделку или усовершенствование своих отдельных вентканалов.Спасибо.С увж.
Дно шахты венткороба в подвале ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть закрыто (залито раствором наглухо при строительстве).
Что касается переделки и усовершенствования каналов последнего этажа, то считается, что дом вполне самодостаточный и соответствие проекту гарантирует работоспособность всех инженерных систем дома. Хотя это не так.
Документально такая переделка не санкционирована. Реально, если усовершенствование не вредит соседям, то надо делать. Потому что проектировщики уже 40 лет не могут решить данную проблему. А раз не могут или ленятся, то пусть делают те, кто умеет, потому что проблема эта решается.
С уважением.