Никому не нужен был звукоизолированный переток или есть другие варианты?
Olya писал(а):Проект по вентиляции нам так никто и не показал, находили кучу отговорок, что у них нет экземпляров .
Olya писал(а):При этом на кухне тяга только обратная, т.е. при закрытых окнах ее вообще нет, при открытых обратная.
Olya писал(а):они вывели нам таки вентиляцию из ванной (нормальную, без короба), но видно врезались в чью-то (у нас она идет получается и вверх и вниз), тяга при этом нормальная.
Olya писал(а):нормальная ли это ситуация или потом будут проблемы? Нам надо подписывать акт приема-передачи и если мы подпишем, то уже ничего не добьемся от застройщика
Арго писал(а):Ну вот, собственно...
Взять этот зонт и выкинуть. Или как говорили в советские времена: выкрасить - и выбросить.
Пока у Вас будет такой зонт - тяги не ждите.
Зонта быть не должно! СОВСЕМ!
Если уж он им нужен, то нужно поднимать его на нормативную высоту. А это 0,7 ширины шахты, т.е. где-то 80см! А не те жалкие 10-15, как сейчас.
"А Вы говорите - планировка, ну не Вы - ваш председатель."
Ваши коллеги подсказали, что есть ещё проблема в том, что выход на чердачное пространство находится не за стенкой, а просто за решёткой
надо козырёк поднимать и выкладывать стенку.
как заставить ТСЖ всё это сделать