МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Нужна консультация

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Сообщение
Автор
02 мар 2011, 22:47
lankipuns писал(а):
Если колонка на кухне , то должен быть подрез в нижней части двери , это есть в правилах для потребителей газа в бытовых целях , так ведь ?

Арго писал(а):
Если в ванной колонка, то только снизу. Для кухни это не обязательно.
04 мар 2011, 09:20
Никому не нужен был звукоизолированный переток или есть другие варианты?

Все проще: обычно мы не делаем переток, т.к. работаем задолго до чистовой отделки.
Наши функции оканчиваются тем, что мы предупреждаем о необходимости перетока.
Иногда делаем, но без шумоизоляции. А потом, такие заморочки по звукоизоляции возникают у очень малого количества клиентов.
Если бы мне самому для себя пришлось делать переток, то я бы точно этим не заморачивался. Просто сделал бы подрез двери и все.
Кстати, щель под дверью очень неплохо гасит шум.
Я уже где-то писал про это. Для сравнения: в оконном приточном клапане сквозная щель на улицу имеет ту же высоту и в два раза меньше по длине, что и щель под дверью. И при этом шум гасится на уровне окна со стеклопакетом!

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
04 мар 2011, 18:34
Арго
Спасибо Вам !
05 мар 2011, 10:36
lankipuns писал(а):
Арго
Спасибо Вам !
+1
16 июн 2011, 12:04
Добрый день! Очень нужна Ваша квалифицированная консультация. У нас в квартире, в новострое (дом еще не сдан) изначально не сделали вентиляцию в ванной, на кухне было два вентканала. В итоге выяснилось, что вентиляция в ванной должна быть через кухню, т.е. будут тянуть короб из ванны в кухню. Мы долго сопротивлялись, так как об этом изначально не говорилось и такая ситуация только по нашему стояку. Во всем доме идет из ванной свой вентканал (без короба). Нам пообещали, что короб из ванной в кухню проложат не внутри помещения, а как бы за стеной. В итоге, когда мы пришли, то они вывели нам таки вентиляцию из ванной (нормальную, без короба), но видно врезались в чью-то (у нас она идет получается и вверх и вниз), тяга при этом нормальная.
При этом на кухне тяга только обратная, т.е. при закрытых окнах ее вообще нет, при открытых обратная.
Проект по вентиляции нам так никто и не показал, находили кучу отговорок, что у них нет экземпляров .
Скажите, пожалуйста, нормальная ли это ситуация или потом будут проблемы? Нам надо подписывать акт приема-передачи и если мы подпишем, то уже ничего не добьемся от застройщика, а проблемы потом не хочется иметь.
Забыла добавить, что у нас 9-й этаж, над нами только 10-й технический этаж, серию дома не знаю, но он монолитный и обложен кирпичом. Окна установлены герметичные, наша кухня и санузел смежные с соседними.
16 июн 2011, 22:39
Здравствуйте, Olya.

Olya писал(а):
Проект по вентиляции нам так никто и не показал, находили кучу отговорок, что у них нет экземпляров .

Если вентиляция сделана в строительном исполнении, то возможно, что проекта на вентиляцию вообще нет. Это, если у Вас вентблоки. Если металлические воздуховоды (шиферные и пр.), то проект должен быть.
Olya писал(а):
При этом на кухне тяга только обратная, т.е. при закрытых окнах ее вообще нет, при открытых обратная.

Пока дом не заселен такое возможно. и еще, открывать нужно не окна, а окно. При сквозняке обратка тоже может быть.
Olya писал(а):
они вывели нам таки вентиляцию из ванной (нормальную, без короба), но видно врезались в чью-то (у нас она идет получается и вверх и вниз), тяга при этом нормальная.

Если они врезались в сборный канал, а не в канал-спутник - это плохо.
Olya писал(а):
нормальная ли это ситуация или потом будут проблемы? Нам надо подписывать акт приема-передачи и если мы подпишем, то уже ничего не добьемся от застройщика

Скорее всего, проблемы будут. Подписание ни о чем не говорит. Дефекты, обнаруженные в течение 2-х лет должны устраняться по гарантии (без ограничения срока, хоть 10 лет).

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 июл 2011, 00:22
Добрый вечер!
Нужна Ваша консультация.
Дело в том, что я стал обладателем 2-х комнатной квартиры на 3 этаже 14 этажного дома серии П-46М. У меня есть два вентиляционного короба, один на кухне, другой в туалете, фото короба Вы даже где-то здесь на форуме выкладывали (вы там ещё обмолвились, что на фото как раз тот редкий случай, когда сама решётка находится ближе к двери, а обычно она ближе к мойке!). Как раз это мой случай. Так вот у меня почему-то идёт обратная тяга. И я завтра собрался с председателем ТСЖ идти на крышу дома, мы будем светить фонарем в глубь шахты и тем самым он хочет мне доказать, что дело не в проблемах короба, а дело в самой планировке дома! можно ли этому верить? Может Вы можете помочь мне разобраться в этом вопросе, порекомендуете специалистов?
26 июл 2011, 07:42
Здравствуйте, Pingvin1978.
Верить нельзя - от планировки вентиляция не зависит никак. Особенно на нижние этажи.
Пойдете на чердак - возьмите фонарь по-мощнее, лучше не светодиодный.
Каждый стык вентблока - это один этаж, с хорошим фонарем Вы сможете просмотреть все этажи. Если есть нарушения вентблока, то этажей 8-9 сможете просчитать. Сделайте побольше фото на чердаке и желательно на крыше (на крыше интересует только зонт над вентшахтой).
Вы не уточнили, когда бывает обратная тяга и где? Если сейчас, в жару, то это не считается неисправностью вентиляции. Если в санузле, то есть один дефект, который приводит к обратной тяге летом.
Мы можем выйти к Вам, если Вы готовы подождать (обычно у нас очередь).
Да, хоть это влияет только на вентиляцию последних этажей, тем не менее обратите внимание на сетку на Вашей полушахте на чердаке. Если она сильно заросла пылью, то она создает сопротивление. Возьмите какую-нибудь палку и несколько раз ударьте по сетке - сетка очистится.
Если есть необходимость - можете нам позвонить (перейдите на сайт в раздел Контакты).

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 июл 2011, 09:37
Огромное спасибо! Сейчас пойду встречаться с председателем ТСЖ, буду смотреть, фотографировать! После обязательно Вам наберу.
26 июл 2011, 15:18
Ну вот результат. С утра проверил короба на чердаке дома. Все вентиляционные шахты вроде чистые, но глубоко не видно! Вот фото чердака. куда выходят шахты вентиляции. Самое интересное короба выходят на чердак, потом на чердаке весь воздух собирается и выходит в общую трубу на крышу. Тяги сегодня нет вообще. При закрытых окнах тяги нет или есть, но слабая. то есть бумажку надо засунуть аж в глубь короба, тогда что-то тянет. Если окна открыты, то появляется обратная тяга! На мой вопрос и требование объяснений, они заявляют-сначала сделайте дверь в туалет и замажте швы меж плит, вот тогда появится и тяга. Что делать, это действительно так?
http://i043.radikal.ru/1107/73/68b88de67100.jpg
http://i053.radikal.ru/1107/45/6dbcebbf9d81.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1107/1f/519913141f29.jpg
http://i062.radikal.ru/1107/71/bc4638d849fa.jpg
http://i044.radikal.ru/1107/48/070066538b17.jpg

Последний раз редактировалось Pingvin1978 26 июл 2011, 16:14, всего редактировалось 1 раз.

26 июл 2011, 16:13
То, что в жару нет тяги - это норма (с точки зрения законов физики).
То, что при приоткрытии окна появляется обратная тяга - причину нужно искать в подвале.
Фото чердака не вижу. Про зонт Вы тоже ничего не говорите.
Я же предупредил: фонарь нужен ХОРОШИЙ. Мы своим можем просвечивать этажей 20. Но просчитать, если есть нарушение, можно только 8-9-10 этажей. Судя по всему у Вас нарушений нет. Кстати, если бы и были на 3 этаже тяга все равно будет всегда! Даже если бы на последнем-предпоследнем этаже вентиляция была бы перекрыта полностью!
То, что каналы выходят на чердак - все правильно. За счет этого в Ваших домах обычно тяга бывает и в жару (если нет строительных дефектов). Если бы выходили сразу на крышу, то опрокидывание тяги было бы гораздо раньше (при +20-25С).
Дверь в туалет на тягу не влияет, а разные щели, через которые могут быть подсосы - могут влиять. И еще на фото видно, что в санузле в задней стенке вентблока имеется отверстие - его нужно заделать. Поскольку Вы разобрали сан-тех кабину, то неплохо бы заделать все щели, которые есть ЗА вентблоком (т.е., между блоком и глухой стеной).

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 июл 2011, 16:17
http://s55.radikal.ru/i148/1107/97/e6cc397bd97a.jpg

Я как раз сейчас загружаю фото!
26 июл 2011, 16:43
Ну вот, собственно...
Взять этот зонт и выкинуть. Или как говорили в советские времена: выкрасить - и выбросить.
Пока у Вас будет такой зонт - тяги не ждите.
Зонта быть не должно! СОВСЕМ!
Если уж он им нужен, то нужно поднимать его на нормативную высоту. А это 0,7 ширины шахты, т.е. где-то 80см! А не те жалкие 10-15, как сейчас.
"А Вы говорите - планировка, ну не Вы - ваш председатель." :mrgreen: :mrgreen:

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 июл 2011, 21:26
Арго писал(а):
Ну вот, собственно...
Взять этот зонт и выкинуть. Или как говорили в советские времена: выкрасить - и выбросить.
Пока у Вас будет такой зонт - тяги не ждите.
Зонта быть не должно! СОВСЕМ!
Если уж он им нужен, то нужно поднимать его на нормативную высоту. А это 0,7 ширины шахты, т.е. где-то 80см! А не те жалкие 10-15, как сейчас.
"А Вы говорите - планировка, ну не Вы - ваш председатель." :mrgreen: :mrgreen:


Огромное спасибо за ответ!
Ещё я сегодня звонил по телефону, который указан в контактах, которые Вы указали для связи. Меня очень подробно проконсультировали по моему вопросу. Если честно, очень приятно, что сегодня ещё остались люди, которые готовы так подробно и главное бесплатно дать исчерпывающую консультацию по возникшей проблеме. Почему делаю упор на это, да потому что везде сейчас халтура, ни кто ничего делать не хочет, все хотят только денег, а на на качество все плевали, ну и так далее. А Вы нет, и это удивляет и радует!!!!!!!!!!!!!
Мне Ваши коллеги подсказали, что есть ещё проблема в том, что выход на чердачное пространство находится не за стенкой, а просто за решёткой, то есть другими словами вытяжка сосёт воздух не из вытяжек, а с лесничной площадки. Короче надо козырёк поднимать и выкладывать стенку.
Теперь вопрос, как заставить ТСЖ всё это сделать! Как это сделать, вот это вопрос, может что посоветуете?
27 июл 2011, 09:17
Ваши коллеги подсказали, что есть ещё проблема в том, что выход на чердачное пространство находится не за стенкой, а просто за решёткой

А у Вас так? Просто бывает, что и решетка стоит и дверь имеется.
надо козырёк поднимать и выкладывать стенку.

Что за стенка?
как заставить ТСЖ всё это сделать

Это самое сложное и индивидуальное. Кому-то нужно достаточно объяснить, как правильно, а на кого-то нужно серьезно надавить.
По поводу двери на чердак: здесь можно немного надавить, т.к. дверь должна быть плотной и обитой железом, но не только для работы вентиляции, но и по противопожарным требованиям.
По зонту: тут только ссылка на то, что проектом дома зонт не предусмотрен, либо ссылкой на рекомендации его устройства проектного института, который собственно и придумал систему вентиляции с теплым чердаком. А уж лучше его никто не знает, как лучше.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/