Спасибо за ответ. Называю бедой потому что летом совсем туго. Окно не откроешь тк шум, и вентилятор в туалете не спасает. Я понял , что это нормально, но все равно нужно решить эту задачу если это возможно возможно. Маленькие детки. Да и самому дышать станет комфортнее.
В вашей серии есть дефект проектирования: оголовки на крыше находятся в Зоне Ветрового Подпора (ЗВП). Т.е. работа ВЕ зависит еще и от направления ветра. Если вывести канал выше ЗВП, то тяга будет стабильнее. Но есть НО. Нужно надавить на УК, чтобы сделать эту работу. И надавить сильно. Причем, даже если вы возьмете все на себя и то нужно будет постараться
.
Как вариант. Интересно летом как будет работать при таком решении. Надо будет обсудить с УК.
Вторая болячка - канал верхнего этажа очень часто бывает заужен. И возможная, но не частая проблема: заужение в месте присоединения воздуховода к каналу в санузле. Легко лечится при ремонте.
Ремонт уже сделали. Стоит вентилятор в туалете. Наружный диаметр на 100. Не знаю достаточно ли для нормальной работы.
Есть и плюсы. Каналы верхних трех этажей обособлены. А канал верхнего этажа выходит на крышу напрямую. Т.е, даже при опрокидывании тяги к вам не может прийти запах из других квартир.
Кстати, от соседей запаха нет вообще. Подтверждаю. И это хорошо ))
Чистоту канала вы можете проверить сами, достаточно сделать фото в канале вверх. Вы увидите свет (точнее отсвет, т.к. там бетонный зонт).
Составил заявку УК , что бы прочистили канал вентиляции. Без замеров не делают такую работу. Что бы замерить нужна уличная температура +5 градусов. Жду погоду. )) Дальше будет видно нужно ли ее чистить или нет.
По поводу приточки вопрос. Если допустим увеличим на крыше вентканал( договоримся с ук). Если появится тяга. Какой посоветуете вариант притока? Это приточный клапан ? хотя может быть промерзание холодной зимой. Или может что то еще посоветуете. Живу в подмосковье.