Здравствуйте, Metizzz2006.
Как я уже писал, объдинить вентиляцию коробами на чердаке можно, но обычно в зданиях до 5 этажей эффективней делать вентиляцию индивидуальными каналами и выводить лучше напрямую на крышу.
Наверное, 37 труб на крыше это не очень.., но объединять в одну шахту по 4-5 стояков квартир еще хуже. Для этого нужно делать не короба-шахта, а короба-вент.камера-вент.шахта, иначе часть квартир будут с плохой вентиляцией или без нее. Но дело в том, что вент.камеры не делают уже лет 50. Не уверен, что Ваш заказчик знает, как это делать.
Есть еще одна "невидимая" проблема. Почти наверняка, основная масса въезжающих жителей понаставят вентиляторы и вытяжки и "секир-башка" всей вашей вентиляции. Если Ваш заказчик хочет сделать из дома большую коммуналку, чтобы все жители были в курсе всех кулинарных пристрастий всех своих соседей, тогда другое дело.
На основании предварительных данных, могу сделать вывод, что нормальной тяги в этом доме не будет. Возможно, им повезет, если попадется хороший (старый, советский) проектировщик, который ранее занимался естественной вентиляцией. В остальных случаях, результат могу предсказать... Хотелось бы ошибиться, но большой опыт приемки и обслуживания нывых домов (и особенно реконструируемых), говорит о другом.