Вытяжка рядом с котлом с закрытой камерой сгорания
Добавлено: 11 фев 2013, 20:19
Уважаемые специалисты,
помогите, пожалуйста, разобраться с вытяжкой на кухне.
Украина. Квартира на 4-м этаже 10-этажки, новострой. Все квартиры оборудованы двухконтурными котлами с закрытой камерой сгорания с забором/выбросом на фасад дома. Балконы формируют как-бы "канал" с открытой стенкой шириной около 2м на всю высоту дома, куда выходят коаксиальные трубы от смежных квартир. На кухне имеется один выход в вентканал. Все стояки (вентиляция, вода, канализация) замурованы в шахту, которая разделяет кухню и туалет. Труба вентканала поднимается на 1.5-2 м и куда-то заворачивает, скорее всего в коллективный канал, так как на все десять этажей места для индивидуальных каналов в шахте просто не хватило бы. Т.е. имеем на кухне суптник, который идет в общий канал.
Хочется организовать выброс газов от газовой плиты, т.е. поставить на плитой вытяжку.
Понятно, что вариант с рециркуляцией самый простой, но все же будем использовать его в последнюю очередь. На кухне планируется делать полый двухуровневый потолок, куда можно замуровать трубу от вытяжки. Вопрос в том, куда ее выводить.
Изначально планировалось в вент.канал с тройником и обратным клапаном для естественной вентиляции (синяя линия). Но вскоре выяснилось, что канал общий, поэтому так делать нельзя. Верно?
Можно организовать выброс на фасад, по кратчайшему пути от плиты на стену рядом с котлом (зеленая линия). Но тогда труба будет выходить в тот самый "открытый канал" на фасаде дома, куда выведены трубы от всех котлов. Расстояние до ближайшей (моей) коаксиальной трубы будет около 60 см. Подозреваю что так делать тоже нельзя.
Остается вариант, с длинной трубой в потолке, через балкон подальше от всех соседей и прочих коммуникаций. Тянуть трубу в кухне прямо над окном нельзя, т.к. окно и фрамуга над дверью сделаны до потолка и будут мешать друг другу. Поэтому остается либо делать перемычку трубой между низким уровнем потолка, либо делать колено через всю кухню и выводить трубу на балкон (красная линия). Длина канала в этом случае составит 8-9 м.
Посоветуйте как быть. Можно ли вообще ставить принудительную вентиляцию в кухне с котлом с закрытой камерой сгорания?
помогите, пожалуйста, разобраться с вытяжкой на кухне.
Украина. Квартира на 4-м этаже 10-этажки, новострой. Все квартиры оборудованы двухконтурными котлами с закрытой камерой сгорания с забором/выбросом на фасад дома. Балконы формируют как-бы "канал" с открытой стенкой шириной около 2м на всю высоту дома, куда выходят коаксиальные трубы от смежных квартир. На кухне имеется один выход в вентканал. Все стояки (вентиляция, вода, канализация) замурованы в шахту, которая разделяет кухню и туалет. Труба вентканала поднимается на 1.5-2 м и куда-то заворачивает, скорее всего в коллективный канал, так как на все десять этажей места для индивидуальных каналов в шахте просто не хватило бы. Т.е. имеем на кухне суптник, который идет в общий канал.
Хочется организовать выброс газов от газовой плиты, т.е. поставить на плитой вытяжку.
Понятно, что вариант с рециркуляцией самый простой, но все же будем использовать его в последнюю очередь. На кухне планируется делать полый двухуровневый потолок, куда можно замуровать трубу от вытяжки. Вопрос в том, куда ее выводить.
Изначально планировалось в вент.канал с тройником и обратным клапаном для естественной вентиляции (синяя линия). Но вскоре выяснилось, что канал общий, поэтому так делать нельзя. Верно?
Можно организовать выброс на фасад, по кратчайшему пути от плиты на стену рядом с котлом (зеленая линия). Но тогда труба будет выходить в тот самый "открытый канал" на фасаде дома, куда выведены трубы от всех котлов. Расстояние до ближайшей (моей) коаксиальной трубы будет около 60 см. Подозреваю что так делать тоже нельзя.
Остается вариант, с длинной трубой в потолке, через балкон подальше от всех соседей и прочих коммуникаций. Тянуть трубу в кухне прямо над окном нельзя, т.к. окно и фрамуга над дверью сделаны до потолка и будут мешать друг другу. Поэтому остается либо делать перемычку трубой между низким уровнем потолка, либо делать колено через всю кухню и выводить трубу на балкон (красная линия). Длина канала в этом случае составит 8-9 м.
Посоветуйте как быть. Можно ли вообще ставить принудительную вентиляцию в кухне с котлом с закрытой камерой сгорания?