Страница 1 из 1

Обледенение выпуска вентиляции

Добавлено: 28 фев 2012, 08:58
artem
Труба утеплена. Не совсем ясно почему перемораживает? Недостаточно утеплителя? Скопление влаги в нижней точке? Или это из-за неплотности в стене?
Изображение

Добавлено: 28 фев 2012, 09:46
Пашушара
У меня такое было на работе. В итоге пришли к выводу, что вытяжку останавливать нельзя. Как только останавливали (допустим на ночь), то тут же конденсат. А поначалу утепляли до безобразия.
Соседи по ресторану обшили сам воздуховод сендвич панелями в виде короба и получился воздушный зазор между воздуховодом и улицей.
Это то, что у нас было, а там фиг знает.

Добавлено: 28 фев 2012, 10:07
artem
Спасибо за совет.

Добавлено: 28 фев 2012, 22:34
Арго
В итоге пришли к выводу, что вытяжку останавливать нельзя

Хороший совет, если там стоит вентилятор. И если это вентканал не из душевой.
В принципе, можно сделать тройник с конденсатоотводчиком. Это конечно не решение проблемы, а борьба с последствиями, но тоже вариант.
Если все же это вытяжка из душевой и она не механическая (или когда вентилятор не включен), а естественная, то возможно у Вас происходит опрокидывание тяги и холодный воздух проникает под подвесной потолок. Поэтому на потолке конденсат и скапливается.

Добавлено: 29 фев 2012, 08:11
artem
Хороший совет, если там стоит вентилятор. И если это вентканал не из душевой.


Это вентилятор из душевой.
Изображение

Конденсатоотводчик это вариант. А может быть так, что влага забирается между трубой и стеной, выходит наружу, рвет кладку и делает такую наледь?

Добавлено: 01 мар 2012, 08:35
Арго
Чтобы она оттуда забиралась, нужно чтобы воздух выл влажный. А зимой на улице воздух пересушенный.

Добавлено: 02 мар 2012, 16:43
artem
Благодарю за ценные советы.