Страница 3 из 4

Добавлено: 23 окт 2011, 23:10
Консультант®
Хорошее решение.
В данном случае два лишних поворота для прохода стены "погоду не испортят".

Добавлено: 23 окт 2011, 23:32
5letov
еще вопрос придумал.
После идущего ремонта санузел будет разделен. Оставлю переточное отверстие в стене. Т.е. ванная комната будет находиться дальше от вентотверстия чем туалет. Вопрос: переточную решетку нужно делать на двери в ванную комнату или на двери в туалет, или и там и там?

Добавлено: 23 окт 2011, 23:33
5letov
Консультант®, Отправил Вам сообщение в личку. Прочтите пожалуйста.

Добавлено: 23 окт 2011, 23:47
Консультант®
5letov писал(а):
После идущего ремонта санузел будет разделен. Оставлю переточное отверстие в стене. Т.е. ванная комната будет находиться дальше от вентотверстия чем туалет. Вопрос: переточную решетку нужно делать на двери в ванную комнату или на двери в туалет, или и там и там?

Лучший вариант - присоединить ванную воздуховодом.
Если этот вариант не рассматривается, то дверь туалета максимально плотная, а в двери ванной переточное отверстие.

Добавлено: 24 окт 2011, 00:02
5letov
Изображение
изначально планировал сделать так.

Добавлено: 24 окт 2011, 00:13
5letov
Изображение

с воздуховодом в ванной и туалете.
Можно сделать так? круглые вытяжные отверстия и к ним - плоские воздуховоды 0.5 м до туалета, 1,4 м до ванной и соединить их в один перед отверстием?
А на кухню отдельный плоский воздуховод 2,5 метра длиной.
Как это может повлиять на тягу?

Добавлено: 28 окт 2011, 19:45
Консультант®
Мои извинения за задержку с ответом. Элементарно проморгал.
По второму варианту небольшое дополнение. Можно сделать вентиляцию для туалета и ванной на одном воздуховоде. Самое главное при этом, чтобы вент-решётки ванной и туалета были максимально близко друг к другу. Ну, а поскольку потребности ванной в воздухообмене больше чем у туалета, а вент-решётка туалета ближе к каналу, то её (вент-решётку туалета) надо немного поджать, чтобы ванной досталось больше.

Добавлено: 28 окт 2011, 22:24
5letov
...то её (вент-решётку туалета) надо немного поджать, чтобы ванной досталось больше.

То есть? не пойму. Где нужно ее поджимать?

Добавлено: 28 окт 2011, 22:44
Консультант®
Сделать её меньшим сечением.

Добавлено: 28 окт 2011, 22:47
5letov
Вот такой вариант?
Изображение
Воздуховоды пластиковые, прямоугольные 204х60, что бы можно было спрятать под гипсокартон, в ванной и туалете анемостаты, в кухне обычная решетка.
При подводе воздуховода к отверстию нужно ли использовать переходник на круглое сечение? если просто стыковать тогlа ведь сечение уменьшится?

такой анемостат можно использовать?
http://www.ventech.ru/info/prod/dospel% ... o_dospel_/
я так понял, что он регулируется ? при повороте крышки отверстие увеличивается или уменьшается. Что скажете?

Добавлено: 28 окт 2011, 23:44
Консультант®
Да, всё верно.

По анемостатам... они регулируются и все примерно одинаковые, так что берите любой приглянувшийся.

Лучше сделать вход в воздуховод круглым: через переходник (для ванной) и фланцевой накладкой (для туалета).

Добавлено: 10 янв 2012, 21:42
5letov
Снова здравствуйте! У меня по прежнему все хорошо. Клапана стоят, тяга постоянная, в квартире сухо. В Ванной белье сохнет прям в тазу))))
Теперь когда ремонт закончен. вспомнил про момент, который вы в одном из постов отмечали.
Касается того, что при индивидуальном вентканале в холодное время года тяга отличная, а летом, когда жара тяга может опрокидываться.
В свете этого может стоит сделать на теплом чердаке сделать открывающийся люк и выше него заслонку на каждом канале? Что скажете по этому поводу?

Красные прямоугольники - люки, Синие полоски - заслонки.

Добавлено: 10 янв 2012, 21:44
5letov
Изображение

Добавлено: 11 янв 2012, 21:17
Консультант®
День добрый.
Искренне рады, что у Вас всё работает.

На счёт люков и заслонок...
Вы их хотите установить для лета, или для зимы??

Добавлено: 12 янв 2012, 23:00
5letov
Здравствуйте. Люки и заслонки хочу сделать для лета.