К сожалению, Вы даете описание достаточно безсистемно. Поэтому понять "логику" работы каналов и определить причину сложно.
Описание должно быть примерно таким:
- окна зыкрыты, флажки на кухне и в с\узле ведут себя так-то и так-то
- открыли окно комн1 флажки ...
- открыли окно 2, фл ...
- открыли два окна, ...
Обрывочные сведения не дают понимания работы вентиляции.
Но сразу скажу, что если одновременно открыть окна в комнатах 1 и 2 - в канале санузла получите обратную тягу. Лечится просто: держите открытым окно либо в комнате 1, либо 2.
И вообще, если окна выходят на разные стороны здания, то это всегда "грозит" опрокидыванием тяги, т.к. на разных фасадах разное давление: даже при малейшем ветре есть наветренная и подветренная стороны, а значит, и разные давления. А при любом перепаде давлений происходит движение воздуха из области с более высоким давлением в область с низким давлением. Т.е, все как в прогнозе погоды: циклон и антициклон. Особенно этот эффект проявляется, если вентиляция распределена на два вентблока. Был бы у Вас один вентблок, это явление практически не возникало бы.
Ждем подробных описаний.