Страница 1 из 1

Организация вентиляции в новой квартире

Добавлено: 25 апр 2021, 22:03
Rukola
Здравствуйте!
Очень нужен совет по организации вентиляции в квартире. Дом монолитный с вентилируемым фасадом, индивидуальный проект, четыре подъезда. Три подъезда (в том числе и мой) высотой 21 этаж, один - 23 этажа. Под домом находится подземный паркинг. Первый и второй этажи дома - нежилые помещения, затем идет технический этаж, после него начинаются жилые этажи. Моя квартира находится на втором жилом этаже, если считать от технического этажа. На этаже 9 квартир (4 квартиры в одном крыле, 5 в другом). Квартира однокомнатная, площадь без лоджии 42,8 кв. метров, лоджия неутепленная с холодным остеклением. Моя кухня и санузел смежные с кухней и санузлом соседней квартиры. План квартиры я вышлю вам на почту.

В доме горизонтальная разводка отопления с поквартирными теплосчетчиками (на крыше дома расположена котельная). Возможность включить отопление в квартире есть круглый год, каждая квартира может самостоятельно регулировать температуру независимо от других соседей. Вентиляция в доме выполнена в виде оцинкованных труб, выходящих на теплый чердак (вентиляционные отверстия на кухне и санузле обозначены на плане). Застройщиком предусмотрена естественная приточная вентиляция (периодическое проветривание через окна), а вытяжная - принудительная с помощью вентиляторов, установленных на крыше. Влияет ли этот вентилятор на крыше на вентиляцию в моей квартире? Или, поскольку квартира расположена довольно далеко от вентилятора, он никак не влияет на нее и, можно сказать, что в моей квартире вся вентиляция естественная?

В процессе ремонта я хочу заменить окна ПВХ от застройщика на новые окна ПВХ с приточными клапанами Аэреко. В квартире пока не живу, пару раз проверяла, работает ли вентиляция. При поднесении свечи к обеим вентиляционным решеткам пламя отклонялось примерно на 45 градусов в сторону решеток. При этом было приоткрыто окно в комнате, внутренних дверей в квартире пока нет. Температура в квартире была 25 градусов, на улице 12 градусов. При закрытых окнах пламя в санузле не отклонялось никуда, было строго вертикально. На кухне отклонялось к решетке примерно на 20 градусов. Думаю, это связано с тем, что у окон нет откосов и подоконников, воздух все-таки проходит немного через щели вокруг окна. Входная дверь тоже пока стоит деревянная от застройщика со множеством щелей.

Не совсем понятно, сколько приточных клапанов мне нужно поставить в квартире. Я так понимаю, что в кухонное окно клапан ставить нежелательно. В комнате одно окно с двумя открывающимися створками, ширина окна - 1 м. 80 см., площадь комнаты 18 кв. метров. Видимо, в комнату можно поставить только 2 приточных клапана. Будет ли этого достаточно? Можно ли на окна с клапанами Аэреко устанавливать москитные сетки?

Поскольку за отопление мы платим по счетчику, не будет ли постоянное проветривание с помощью клапанов слишком разорительным? Возможно, имеет смысл поставить и гигрорегулируемые решетки Аэреко? Посоветуйте, пожалуйста, какие клапаны лучше поставить. Возможно, вы можете подсказать контакты фирмы, где можно заказать окна с уже предустановленными клапанами.

В квартире также хочу организовать вентиляцию гардеробной для того, чтобы там не застаивался воздух. Для этого планирую сделать в гардеробной два отверстия по диагонали и закрыть их решетками (обозначены на плане). Одно отверстие будет в стене между прихожей и гардеробной как можно выше под потолком, другое в стене между гостиной и гардеробной. Я понимаю, что лучше сделать отверстие в этой стене как можно ближе к полу. Но проблема в том, что в комнате вдоль этой стены будет стоять диван-кровать со спинкой и выдвижными ящиками внизу. Таким образом, отверстие в стене будет примерно на расстоянии 90 см. от уровня пола. Будет ли вообще такая схема работать? Или на стене между гостиной и гардеробной можно все-таки сделать отверстие ближе к полу, так как диван-кровать не будет стоять вплотную к стене, между ним и стеной будет зазор 2-3 см? Достаточно ли будет отверстий размером 10 см. на 10 см.? Дверь в гардеробную будет не распашная, а как у шкафа-купе, дверь будет не до потолка.

В санузле планирую сделать дверь с подрезом. Достаточно ли будет зазора в 1,5 см?

Также непонятно, делать ли подрез у двери, ведущей в комнату. Насколько я понимаю, при открытой двери в комнату воздух будет идти по кратчайшему пути сразу в коридор, а потом в санузел, в гардеробную воздух вряд ли пойдет. То же самое, видимо, будет и при закрытой двери в комнату, если дверь будет с подрезом. Возможно, надо сделать в комнате дверь без подреза? Тогда при закрытой двери в комнату у воздуха не будет иного пути, кроме как двигаться через переточные отверстия в гардеробную, оттуда в коридор и затем в санузел. В этом случае появится возможность проветривать гардеробную, хотя и не все время. Если все же делать подрез в двери, ведущей в комнату, достаточно ли будет зазора в 1,5 см?

Мне также неясно, делать ли подрез у двери в кухне. Мне бы хотелось, чтобы она была симметрична двери в комнате. Но если делать и там, и там дверь без подреза, то при закрытой двери на кухню воздух туда попадать не будет. Получается, что клапан надо ставить и в окно на кухню? При таком раскладе через вентиляционный канал санузла будет вентилироваться комната, гардеробная (при определенных условиях), коридор и сам санузел, а через кухонный канал только кухня. Я не планирую присоединять к вентиляционному каналу на кухне вытяжку, мне бы хотелось иметь на кухне просто хорошую общую вентиляцию. Что все-таки лучше сделать на кухне: приток через приточный клапан в окне или переток через щель под дверью?

Также есть вопрос и по вентиляции лоджии. Она будет не утепленной, застройщиком установлены сдвижные рамы в одно стекло. Я так понимаю, если ставить приточный клапан в кухонное окно, то в раме на лоджии надо сделать отверстия и закрыть их козырьками. Можно ли при такой конструкции окон установить эти козырьки? Или надо менять остекление лоджии? Мне не хочется все время держать окна на лоджии приоткрытыми.

Re: Организация вентиляции в новой квартире

Добавлено: 27 апр 2021, 23:01
Арго
Здравствуйте.
Rukola писал(а):
План квартиры я вышлю вам на почту.
Пока нет.
Rukola писал(а):
Влияет ли этот вентилятор на крыше на вентиляцию в моей квартире?
А как же.
Rukola писал(а):
Или, поскольку квартира расположена довольно далеко от вентилятора, он никак не влияет на нее и, можно сказать, что в моей квартире вся вентиляция естественная?
Если вентилятор общий, то влияет.
Rukola писал(а):
Я так понимаю, что в кухонное окно клапан ставить нежелательно.
В однушке приходится.
Rukola писал(а):
Видимо, в комнату можно поставить только 2 приточных клапана. Будет ли этого достаточно?
Можно, но лучше один в кухню.
Rukola писал(а):
Можно ли на окна с клапанами Аэреко устанавливать москитные сетки?
Можно, если применить другие козырьки.
Rukola писал(а):
Поскольку за отопление мы платим по счетчику, не будет ли постоянное проветривание с помощью клапанов слишком разорительным?
Могу открыть секретную тайну: в любой квартире ПОЛОВИНА тепла идет на нагрев приточного воздуха.
Rukola писал(а):
Возможно, имеет смысл поставить и гигрорегулируемые решетки Аэреко? Посоветуйте, пожалуйста, какие клапаны лучше поставить.
Мы ставим ЕНА2.
Rukola писал(а):
Возможно, вы можете подсказать контакты фирмы, где можно заказать окна с уже предустановленными клапанами.
Нет. С оконными фирмами не работаем.
Rukola писал(а):
Будет ли вообще такая схема работать?
Будет. Но плохо. Дело в том, что проветривание это не тоже, что и вентиляция. При проветривании происходит незначительный воздухообмен. Но, как правило, этого достаточно, чтобы не было застойного воздуха.
Rukola писал(а):
Достаточно ли будет отверстий размером 10 см. на 10 см.?
Думаю, что 15х15 будет лучше.
Rukola писал(а):
В санузле планирую сделать дверь с подрезом. Достаточно ли будет зазора в 1,5 см?
1,5-2см.
Rukola писал(а):
В этом случае появится возможность проветривать гардеробную, хотя и не все время.
Нормального регулярного движения воздуха практически не получится. Но открытие-закрытие разных дверей будут создавать то движение через гардероб, которое происходит при проветривании. Так что сильно этим не заморачивайтесь. Просто сделайте переточные решетки.
Rukola писал(а):
Мне также неясно, делать ли подрез у двери в кухне.
Если будет приток на кухню, то не обязательно.
Rukola писал(а):
Получается, что клапан надо ставить и в окно на кухню?
Да.
Rukola писал(а):
Можно ли при такой конструкции окон установить эти козырьки? Или надо менять остекление лоджии? Мне не хочется все время держать окна на лоджии приоткрытыми
Поверьте, это самый простой вариант.
В окна скорее всего не получится. Менять остекление - это перебор.
Rukola писал(а):
Я так понимаю, если ставить приточный клапан в кухонное окно, то в раме на лоджии надо сделать отверстия и закрыть их козырьками.

У моего напарника такое остекление. Он сдвигает створку на 1см. и с ус не дует. Но если Вам нравятся сложные варианты, то пробуйте.

Re: Организация вентиляции в новой квартире

Добавлено: 03 май 2021, 21:26
Rukola
Большое спасибо за ответы!
Значит, вы рекомендуете поставить один клапан в комнате и один в кухне. Все остальное понятно, за исключением вопроса про гигрорегулируемые решетки: имеет ли смысл их ставить или можно не заморачиваться?

Re: Организация вентиляции в новой квартире

Добавлено: 05 май 2021, 22:12
Арго
Rukola писал(а):
Все остальное понятно, за исключением вопроса про гигрорегулируемые решетки: имеет ли смысл их ставить или можно не заморачиваться?

Думаю, не стоит.
Они рассчитаны на механику. У них малое проходное сечение и ВЕ при плюсовой температуре, боюсь, не справится с таким сопротивлением.

Re: Организация вентиляции в новой квартире

Добавлено: 09 май 2021, 21:35
Rukola
Спасибо большое!