 Заголовок сообщения: Обратная тяга в канализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 ноя 2018, 19:05
Сообщения: 3
Тема вроде бы не совсем по вентиляции, но других вариантов не вижу.
Ситуация: 3-хэтажный дом новостройка 2016 года. Первый этаж. С наступлением холодов около -20 начал сильно отпотевать стояк канализации вплоть до лужи на полу. У соседей сверху то же самое.
Стояк выходит за кровлю открытой фановой трубой. Проверил тягу бумажкой - сосёт внутрь с большой силой, при том, что соседние стояки парят и ту же бумажку выталкивает вверх. Изначально труба была ниже конька и ниже соседних исправно работающих стояков. Надставил выше конька - никакого эффекта. Клапанов нигде нет, на чердаке трубы не утеплены.
В подвале мой стояк покрыт конденсатом вплоть до входа в общий коллектор - т.е. холодный воздух засасывается в общий коллектор, соседние стояки сухие.
Получается, что все канализационные стояки через общий коллектор связаны в единую систему со свободным движением воздуха (когда ничего не сливается), и в этой системе воздух работает по принципу естественной вентиляции в погребе - когда более в более высокую трубу выходит тёплый воздух, а в более низкую - заходит холодный. Хотя в этом случае наращивание трубы на крыше должно было дать эффект, а его нет.
Подскажите, как решить проблему.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Обратная тяга в канализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3441
Откуда: Москва
Здравствуйте.
kasket писал(а):
Подскажите, как решить проблему.

Это действительно не к нам. Тем не менее, если бы мы были на месте, то скорее всего разобрались с проблемой.

Можно пойти другим, более простым путем: убрать точку росы с трубы.
Оденьте ее в энергофлекс (можно в два слоя).
И всех делов.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Обратная тяга в канализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 ноя 2018, 19:05
Сообщения: 3
Как локальное решение - да, последний вариант. А вообще, хотелось бы разобраться с проблемой. Понять механику этого явления.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Обратная тяга в канализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3441
Откуда: Москва
Механику Вы описали правильно, но почему так произошло - ХЗ, поскольку мы не знаем правил прокладки канальи. Предположим, что у всех стояков внизу (а может вверху) есть горизонтальный участок, а на Вашем нет. И этот гориз.уч-к создает сопротивление, а у Вас прямоток.

Проблема не наша, и дистанционно мы не поможем.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Обратная тяга в канализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 ноя 2018, 19:05
Сообщения: 3
Понял, спасибо за внимание в любом случае.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов