Тяга и запахи на последнем этаже

Добавлено: 30 ноя 2011, 22:33
Александр_Т
Добрый день.
Недавно купили квартиру на последнем этаже и столкнулись с 2мя проблемами.
1) очень слабая тяга, часто переменная.
2) запахи из соседской кухни поступают к нам на кухню и дальше по квартире, а из неё можно убрать запахи только тотальным проветриванием.

О нашем доме:
10 этажный, кирпичный, 2004 года постройки, г. Железнодорожный, МО.
Вентиляционные шахты с кухни и ванной свободны, выходят на общий для подъезда чердак, а с чердака воздух выходит через короб в крыше сечением метр на метр.
Короб в верхней части не содержит решёток, просто накрыт крышей, а под ней по периметру зазор в сантиметров 10-15.
Вентиляционные шахты содержат карманы под нашу квартиру, в самих шахтах хорошая тяга - я поднимался на чердак и чувствовал сильный напор воздуха. На самом чердаке, судя по всему, образуется воздушная пробка - не ощущается движения воздуха и сильная концентрация запахов из квартир.
В квартире на кухне и в ванной установлены бытовые вытяжные вентиляторы.

В связи с этим хочется разобраться - как справиться с нашими проблемами?
Будет ли толк от установки поддува в квартиру извне воздуха (как я видел это где-то) для усиления притока воздуха?

Добавлено: 01 дек 2011, 08:49
Арго
Здравствуйте, Александр_Т.
в самих шахтах хорошая тяга - я поднимался на чердак и чувствовал сильный напор воздуха. На самом чердаке, судя по всему, образуется воздушная пробка - не ощущается движения воздуха

Это нормально. Воздух, выходя из малого сечения в огромный, резко теряет в скорости.
Короб в верхней части не содержит решёток, просто накрыт крышей, а под ней по периметру зазор в сантиметров 10-15.

Вот это Ваша основная проблема. Зонт по рекомендации должен стоять на высоте 70см.
Если в квартиру создать подпор, то это решит проблему, только Вам придется платить за это дважды. Подпор могут создавать только механические установки. А подогрев воздуха зимой сильно облегчит Ваш карман. Лучше обязать ЖЭК поднять зонт.

Добавлено: 01 дек 2011, 09:44
Александр_Т
Спасибо за ответ.

Арго писал(а):
Зонт по рекомендации должен стоять на высоте 70см.

Я не совсем понятно написал. Общая вент. труба над крышей дома возвышается на метр с лишним. А вот весь воздух выходит через зазор по периметру трубы и пирамидальной крыши над ней - зазор в 10-15 см.
Этого достаточно?

А по поводу подогрева для поддува воздуха - он обязателен?

Добавлено: 01 дек 2011, 09:51
Арго
Все правильно: 70, а не 10-15см.
Если Вы будете создавать подпор, то отопление явно не рассчитано на такой объем воздуха - только греть.

Добавлено: 01 дек 2011, 09:54
Александр_Т
Понятно. Т.е. "зонт" - это крыша над трубой?
Значит мне нужно с ЖЭКом общаться по поводу увеличения пространства под зонтом?

Добавлено: 01 дек 2011, 10:03
Арго
Да.

Добавлено: 13 янв 2012, 22:54
Александр_Т
Вроде бы доказал что-то своей управляющей компании, даже согласились поднять зонт.
Но теперь говорят, что нужно ждать подходящей погоды, т.к. работать нужно на крыше и зимой это опасно.
Они ничего не мутят с этим делом?

Добавлено: 13 янв 2012, 23:50
Арго
Трудно сказать, я Вашу крышу не видел.
Обычно на мягкой кровле проблем нет. Но если одна сторона шахты выходит на край дома или крышной надстройки или находится на перепаде строений, то возможно, что не мутят.
Если же доступ к зонту есть со всех сторон, то мутят.

Добавлено: 14 янв 2012, 13:21
Александр_Т
Спасибо!