Страница 1 из 1
Вентиляция в однушке проект ii-68-04 на 1м этаже
Добавлено: 06 июл 2023, 10:54
Karry
Помогите понять где она есть в этом проекте. Дом - Севанская, 4, проект вроде проект ii-68-04. Квартира на 1м этаже, справа от лифтов, в крыле 4 квартиры, кухня имеет общую стену с домовой лестницей. От старой хозяйки в квартире нет вентиляции совсем - ей чем то воняло. Допускаю, так как квартира над мусорной камерой. Каккой то древний пластиковый канал проходит через прихожую. Один его конец уходит в стену ведущую в хол общего тамбура!!, второй - уходит в стену ванной, там скрыт подвесным потолком, открывал смотрел побыстрому - похоже замазано в ванной. Из ванной в общей стене с кухней тоже видимо была дырка вентиляции - тоже заделана(висит решетка вент на кухне на этой стене). Но ведь на кухне должен свой канал или я ошибаюсь? Помогите плиз со схемой или хотя бы где искать примерно.
Re: Вентиляция в однушке проект ii-68-04 на 1м этаже
Добавлено: 06 июл 2023, 19:30
Арго
Здравствуйте.Помогите понять где она есть в этом проекте.
В стандартной серии - почти все стены между коридором и квартирой это вентблоки.
Входная дверь установлена между двумя вентблоками. В трешке немного по-другому.
У Вас не совсем стандартная разновидность серии.Квартира на 1м этаже, справа от лифтов, в крыле 4 квартиры, кухня имеет общую стену с домовой лестницей.
Над Вами тоже однушка? Или двушка?
Если однушка, то скорее всего вентблоки по сторонам входной двери. Если над Вами двушка, а у Вас минус одна комната за счет подъезда, то там все очень не стандартно. Вентблок кухни может вообще оказаться в подъезде!Каккой то древний пластиковый канал проходит через прихожую. Один его конец уходит в стену ведущую в хол общего тамбура!!
Если рядом со входной дверью, то Вы нашли свой канал.Но ведь на кухне должен свой канал или я ошибаюсь? Помогите плиз со схемой или хотя бы где искать примерно.
Из ванной в общей стене с кухней тоже видимо была дырка вентиляции - тоже заделана(висит решетка вент на кухне на этой стене).
Да, должен, но находится он не на кухне.
А вентрешетка на стене ванной говорит, что воздуховод кухни шел за фальш-потолком и далее ко входной двери.
Re: Вентиляция в однушке проект ii-68-04 на 1м этаже
Добавлено: 06 июл 2023, 23:54
Karry
Да, спасибо! Судя по пластиковому каналу в прихожей - я нашел один канал. Я так понимаю это кухонный, он проходит под фальш потолком ванной (там потолки гораздо ниже коридора). Вскрыл загрушку в кухне, которая ведет в фальш-потолок ванной - вонь несусветная крысятником, тяги нет, наоборот - тянет в квартиру, мусор, провода, кирпичи. Похоже, что все пространство фальш потолка задумано как вентилируемое и имеет пересечение с канализационным что ли...Закрыл обратно. Вскрыл короб в прихожей - хорошая тяга в отверстие 10 на 15. Не отлично. но в квартире сразу посвежело. Еще раз спасибо за помощь. Как дальше это разруливать правда не ясно.
Re: Вентиляция в однушке проект ii-68-04 на 1м этаже
Добавлено: 07 июл 2023, 04:05
Арго
Похоже, что все пространство фальш потолка задумано как вентилируемое
Нет.и имеет пересечение с канализационным что ли...
И нет.тяги нет, наоборот - тянет в квартиру
У нас вентиляция ЕСТЕСТВЕННАЯ. Работает за счет разницы температур.
А сегодня была жара.
Так что никакой трагедии нет.Как дальше это разруливать правда не ясно.
Все просто: Если потолок ломать не собираетесь, то канал вскрывается и чистится со стороны общего коридора.
В этом преимущество этой серии дома. Больше нигде такого нет.
Re: Вентиляция в однушке проект ii-68-04 на 1м этаже
Добавлено: 07 июл 2023, 09:33
Karry
Канал для кухни рабочий, в прихожей оторвал пласт канал - тяга есть. А вот из кухни в ванную, в фальш потолок прохода нет. Забито пеной и мусором. Надо чистить и как то разбираться откуда тянет крысиной вонью. И искать канал ванной. Спасибо за помощь!
Re: Вентиляция в однушке проект ii-68-04 на 1м этаже
Добавлено: 07 июл 2023, 18:09
Арго
А вот из кухни в ванную, в фальш потолок прохода нет. Забито пеной и мусором. Надо чистить и как то разбираться откуда тянет крысиной вонью.
Ну, это видимо, поздняя заделка. Изначально должен был быть металлический воздуховод.
Даже если не было, то во время ремонта все можно сделать.И искать канал ванной.
А что его искать? Он в левом углу ванной. Вскрывается с коридора. Причем, в коридоре может быть специальное место для пробивки. Т.е., там не бетон, а бетонная пленка. Ее можно простучать, это место отличается по звуку.
Даже если пленки нет, бетон там обычно не толще 4см. Это тьфу - и растереть.