Вентиляция в кухне через с/у

Добавлено: 17 сен 2020, 15:28
Остров
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Проживаю в доме серии 1-515 /9ш, в двушке по стоянку трёшки, на 1ом этаже. Моя кухня, с газовой плитой, со всех сторон окружена жилыми комнатами. Вентиляция осуществляется через с/у. Ни о каком венткоробе над сантехкабиной речи не идёт-направление воздуха задано тремя кирпичами. На решетках движения воздуха практически нет. На данной стадии пытаюсь добраться до отверстия в стене. На всех окнах стоят клапана на проветривание. Исходя из этого у меня есть вопросы: 1) схема вентиляции кухни через с/у запланирована или где то рядом должен быть отдельный канал про который забыли? 2) если таки должно быть, как вести короб ( одной линией или двумя и сводить в отверстие в стене)?, 3) нужны ли, при монтаже одной линии, обратные клапана? Заранее спасибо.

Re: Вентиляция в кухне через с/у

Добавлено: 17 сен 2020, 19:04
Арго
Здравствуйте.
Остров писал(а):
Проживаю в доме серии 1-515 /9ш, в двушке по стоянку трёшки, на 1ом этаже. Моя кухня, с газовой плитой, со всех сторон окружена жилыми комнатами.
В этой серии бывает два варианта расположения кухни. Уточните: Ваша кухня граничит с лестничной клеткой?
Если да, то Ваши каналы находятся в подъезде. Когда Вы входите в подъезд, то над головой, у потолка, сделан большой короб (типа подвесного потолка). В нем проходят две асбо-цементные трубы диаметром 200 мм. Одна труба для кухни, вторая для санузла.
Остров писал(а):
Ни о каком венткоробе над сантехкабиной речи не идёт
Да, из-за нестандартного расположения Вашей кухни у Вас все немного не так, как у других.
Остров писал(а):
1) схема вентиляции кухни через с/у запланирована или где то рядом должен быть отдельный канал про который забыли?
Сначала ответьте на вопрос и проверьте подъезд, с учетом этой информации.

Re: Вентиляция в кухне через с/у

Добавлено: 18 сен 2020, 09:51
Остров
Кухня расположена рядом с туалетом под маленькой комнатой трёшки, а рядом с лестницей подъезда - комната. В подъезде труб нет.

Re: Вентиляция в кухне через с/у

Добавлено: 18 сен 2020, 18:48
Арго
Остров писал(а):
Кухня расположена рядом с туалетом под маленькой комнатой трёшки
Значит, у Вас другая планировка. Ваши каналы находятся в стене за сан-тех-кабиной.
Остров писал(а):
1) схема вентиляции кухни через с/у запланирована или где то рядом должен быть отдельный канал про который забыли?

И поэтому канал кухни уходит за потолок санузла, но это совсем не значит, что кухня и санузел заведены в один канал. У Вас там вся стена в каналах. А т.к. у Вас первый этаж, то можно занять любой.
Остров писал(а):
2) если таки должно быть, как вести короб ( одной линией или двумя и сводить в отверстие в стене)?
Но есть одна проблема: каналы труднодоступны. Нужно вскрыть либо фальш-стену, либо фальш-потолок.
Остров писал(а):
3) нужны ли, при монтаже одной линии, обратные клапана?

Не нужна Вам одна линия.
Нужно просто разобраться с каналами, и посмотреть, можно ли сделать переврезку.
Кстати, а местных трубочистов вызывали? Может все проще простого? Они либо прочистят канал, либо подскажут, куда сделать переврезку.

Re: Вентиляция в кухне через с/у

Добавлено: 19 сен 2020, 18:02
Остров
Я всё таки добрался до отверстия в стене ( потолок ломается не очень сложно). Вход в канал 190х170 расположен скраю вертикальной плиты у стояков с водой. Вниз - пустота, вверх - разделяется на два круглых меньшего диаметра. Чуть ниже левого круглого канала пробито отверстие - там пустота. С правого края плиты (над ванной) есть заводской углубление такого же размера. Кстати у знакомых взял автомобильный эндоскоп и проверил каналы вверх. Правый свободный (длина кабеля примерно 2м.) а в левом металопласт. труба с газетой (примерно на 0.5м., дальше не пролез). Но на входе тяга есть. Туалетная бумага отклоняется хорошо.
Кстати, а местных трубочистов вызывали? Может все проще простого? Они либо прочистят канал, либо подскажут, куда сделать переврезку.
Вызывать из "жилищника" или есть спец. организация?
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Re: Вентиляция в кухне через с/у

Добавлено: 20 сен 2020, 11:46
Арго
Остров писал(а):
Вход в канал 190х170 расположен скраю вертикальной плиты у стояков с водой. Вниз - пустота
Видимо, Ваш вентблок развернули на 180 градусов. Внизу должна быть заглушка, а канал идти вверх и входить в один канал.
Остров писал(а):
С правого края плиты (над ванной) есть заводской углубление такого же размера.
А оно должно быть слева, у стояка канализации.
Кстати, интересный визуальный обман: углубление на фото смотрится как выпуклость. А такого не может быть.
Остров писал(а):
Но на входе тяга есть. Туалетная бумага отклоняется хорошо.
Судя по всему, канал у Вас работает. И, скорее всего, хорошо, т.к. Вы нижний, а выше каналы переходят в сборный, который редко бывает забит так, чтобы не было тяги.
И старайтесь не ставить вентиляторы. Либо вскрывайте еще один канал.
Остров писал(а):
Вызывать из "жилищника" или есть спец. организация?

По разному. Это может быть отдельная организация при Жилищнике, либо у него есть свои рабочие.
В любом случае, заявку даете стандартно: диспетчеру (либо колл-центр). Не важно, откуда придут, главное, чтобы пришли. Впрочем, Вы уже все сделали сами.

Re: Вентиляция в кухне через с/у

Добавлено: 21 сен 2020, 14:55
Остров
Спасибо Вам за подробную консультацию и ценные советы. Буду двигаться дальше.
С уважением, ostrov.