МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Вентиляция в комнате без окон

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
04 дек 2013, 10:13
Добрый день.
Есть комната без окон, 18 этаж 19и этажного дома, находится в центре дома, с внешними стенами не граничит.
Планирую организовать в этой комнате вентиляцию, одна из стен граничит с санузлом, хочу в него прорубить
дыру и сделать отток воздуха через вент канал совместно с с/у, приток будет под дверью + на противоположной стене
внизу сделать вент решетку с шумоподавлением (через трубу с углом 90 оббитую войлоком).
Имеет ли смысл ещё тянуть приток с улицы для проветривания помещения - делать дырку во внешней стене, длинна трассы будет около 4х метров,
как быть с обмерзанием такого канала в зимний период и конденсатом в трубе?
04 дек 2013, 19:47
Здравствуйте, McKid.
Знаем - плавали. Если не сделать прямой приток в комнату то хорошего не жди.
Конденсат в трубе в принципе не может появиться.
А чтобы не обмерзал, нужно сделать теплоизоляцию.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
05 дек 2013, 11:52
Спасибо за ответ! Значит буду делать дырку во внешней стене (пол кирпича, минеральный утеплитель, сибит).
Подскажите какой диаметр должен быть для внешнего отверстия, можно ли использовать пластиковую трубу или нужно
ставить жестянку, нужен ли ещё дополнительно вентилятор? Каким образом перекрывать отверстие когда не требуется приток
воздуха с улицы, это лучше делать на входе у наружней стены или можно и на выходе в комнате?
05 дек 2013, 23:11
Мы бы делали 125мм.
Лучше пластиковую.
При желании можно и с вентилятором, но лучше без.
Можно и так и так. Если использовать приточные клапаны, то регулировка уже есть на нем.

С уважением, Арго.