Во всех СНиПах до 2003г. установка зонтов на дымоходы была запрещена. Цитату можете найти сами.
А как Вы объясните, что веками на дымоходы зонты не ставились?
[color=#400000]Не думаю что у Вас жизненный опыт простирается на несколько веков....
Укажите прямой запрет!
[color=#000040]А Вот и цитаты, вероятно о которых Вы не подозревали:Привожу выдержки из действующей нормативной базы:
СП 41-108-2004
ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
6.19 В верхней части дымохода должен быть предусмотрен оголовок, препятствующий попаданию снега, дождя и мусора внутрь дымохода. Конструкция оголовка не должна затруднять выход дымовых газов при любых погодных условиях. Выходное сечение оголовка должно быть как минимум в два раза больше сечения устья дымохода (воздуховода).СНиП 41-01-2003
"Отопление, вентиляция и кондиционирование"
6.6.14
Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
СВОД ПРАВИЛ
СП 7.13130.2013
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.10. Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм - над плоской кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.5.12. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.В нормативе:
ГОСТ Р 53321-2009
АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА.
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Нет ни слова о зонтах и дефлекторах, а значит не запрещено!Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
(утв. приказом Госстроя РФ от 26 декабря 1997 г. № 17-139)
4.9.1.6. Неисправности печей и кухонных очагов, вызывающие нарушения противопожарных требований и утечку газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (газоходов), должны быть устранены немедленно, остальные - до начала отопительного сезона.
5.5.18.
Осмотр оголовков дымоходов и вентиляционных каналов должен производиться в зимнее время не реже одного раза в месяц. По результатам осмотра должна быть запись в специальном журнале с указанием всех выявленных неисправностей и характера работ, проведенных с целью их устранения.
5.7.9. Воздуховоды, каналы и шахты в не отапливаемых помещениях, имеющие на стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и несгораемым утеплителем.
Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и дефлекторы.
Последнее о вентиляции
[/color][/color]
Могу продемонстрировать сотни фото. Пройдите по центру Москвы и поднимите глаза. И Вы увидите катастрофу: все дымоходы стоят без зонтов!!! Если рядом стоят две трубы: одна с зонтом, другая без это означает, что одна труба - это вентканалы, другая - дымоходы. Угадайте с трех раз какая - какая?
Угадайте, наличие, или отсутствие зонта в любом из мест Москвы приводит к запрету их установки?Видите ли, мы каждый год мы переаттестовываемся и сдаем экзамены (в отличие от Вас) и каждый раз в вопросе билета о трубах мы обязаны сказать, что установка зонтов ЗАПРЕЩЕНА.
Вот это по каким признакам Вы поняли?
Что там и кто в билетах какие вопросы мог сформулировать - не в курсе...
И Мы в учебном центре МЧС уже говорили руководителю, что многие вопросы экзаменационных билетов с не верными формулировками, а некоторые и с ошибками в сути вопроса...Когда Газовая Инспекция приходит нас проверять (а это ежегодный процесс) и находит зонт над дымоходом, то нас штрафуют. Причем, если в одной трубе находятся и дымоходы и вентканалы, то зонт снимается обязательно. Т.е. значительная часть вентканалов тоже стоит без зонтов!!!
А теперь вопросы. Как Вы относитесь к Газовой Технической Инспекции и ГорГосТехнадзору? Они профаны? А Вы, видимо, на белом коне?
Почему нас штрафуют за зонты?
Разные люди работают в разных службах и некоторые свои заблуждения так же переносят и на работу...
Ну а некоторые просто отсебятину привносят.
А штрафуют:
"Уже ты виноват, что хочется мне кушать..."
Помните такие строки из басни Крылова?Покажите постановление о наложении штрафа за установку зонта. Обсудим и поговорим. Они профаны? А Вы, видимо, на белом коне?
Почему десятилетия, а некоторые трубы столетия, не разрушаются, стоЯ без зонтов? Только не надо ля-ля про кирпич. Многие из этих дымоходов сложены как раз из кирпича, который рассыпался в руках.
Почему через эти трубы не залило НИ ОДНОЙ квартиры?????????????????????????????????????? (оговорка: про Ваших клиентов ничего не скажу, может их и заливает).
Вы никогда не интересовались нормой осадков для своего региона? МЕСЯЧНОЙ нормой! Поинтересуйтесь: у Вас мир перевернется.
Эмоции можно я не буду комментировать?ПОЛНАЯ чушь. Вы вырываете фразы из общей концепции и смело их "громите". А не судьба просто понять всю идею в целом? Обратите внимание, что люди первый раз прочитавшие статью сразу понимают, в чем "хитрость". А "специалист" цепляется за отдельные элементы. И ВООБЩЕ ничего не понял.
Забудьте Вы о конденсате в дымоходе от каминов (если он не длительного горения), нет его там. Отсутствует, как класс. Точнее, его мизерное количество, которое тут же исчезает. Когда Вы ЭТО поймете, можете двигаться дальше
Про фонтаны эмоций уже сказано... Не повторяюсь.
Постарайтесь его просто перекрыть.
Про вырванные из контекста слова... Вы сначала обвиняете меня в "выдергивании слов из контекста" а потом предлагаете не думать о конденсате...
Как это увязывается?
Любой дымоход, как инженерная система призвана выполнять возложенные на неё функции отведения продуктов сгорания и создания разреженности, благодаря которой поступает воздух на горение... Но и должен отвечать совокупности предъявляемых к нему требований от долговечности и пожарной безопасности, до стойкости к атмосферному воздействию и статической устойчивости... В числе прочего это и противостояние и отведение конденсата....
Необходимо дымоход рассматривать только в совокупности всех свойств и характеристик! Рассмотрение отдельных свойств с упущением других - крайне неверно и приводит к негативным последствиям.
И с чего Вы решили, что конденсата нет?
Выше я привел все факторы благодаря которым конденсат будет образовываться и непременно приведет к разрушениям...
Вы хотите обсудить конденсат?
Тогда начните пожалуйста не с эмоций а с ответов на вопросы: какие химические вещества выделяются при сгорании углеводов? Содержится ли вода в чистом виде в топливе? Какой влажности поступает воздух на горение? Какая температура дымовых газов выше дымового зуба? Какая температура дымовых газов на выходе из устья трубы? Какие теплоизолирующие свойства у материалов дымохода?
Куда пропадут выпадающие капли воды в виде конденсата и проникающие в качестве атмосферных осадков?
Именно по этому и предлагается защищать стенки каналов гильзой. И керамическая и нержавеющая достойна и допустима к применению!Простите, если с цитированием опять накладки...
Почему через эти трубы не залило НИ ОДНОЙ квартиры?????????????????????????????????????? (оговорка: про Ваших клиентов ничего не скажу, может их и заливает).
Наверное потому у наших клиентов и нет с дымоходами проблем, т.к. не пренебрегаем конденсатом, не игнорируем норы и выполняем все правильно, а не по чьим-то пагубным советам!