МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

В Дымоходе проходить канализационая труба

Всё что касается дымоходов печей, каминов, котлов

Модератор: Арго

Ответить
Сообщений: 11 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
26 ноя 2013, 15:28
В Дымоходе проходить канализационая труба, Дом старый кирпичный 1953 года постройки с газовой колонкой , При прочистки дымохода повредили чугунную трубу канализации на 5 этаже, выпуск с ванны на общий стояк. Это выполнено по проекту или перепланировка, можно ли через дымоход проложить пластиковую трубу канализации, и как вы пути решения, нет ли схемы расположения дымоходов и их диаметр.
28 ноя 2013, 08:29
Здравствуйте, kanvas2005.
kanvas2005 писал(а):
Это выполнено по проекту или перепланировка
Не бывает таких проектов.
kanvas2005 писал(а):
можно ли через дымоход проложить пластиковую трубу канализации
Нет.
kanvas2005 писал(а):
нет ли схемы расположения дымоходов и их диаметр
Вы всерьез думаете, что у нас здесь ГосАрхив? А мы экстрасенсы? :crazy:
Даже если Вы каким-то чудесным образом найдете расположение дымоходов, то заархивированных косяков строителей там точно не будет.
kanvas2005 писал(а):
и как вы пути решения
Сделать все по-человечески. :good:

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
28 ноя 2013, 16:36
Из какого материала сделана отсечка, она должна быть на 1 метр ниже входа в дымоход, ведь должно быть 5 дымоходов в 5-этажном доме
30 ноя 2013, 01:32
Все зависит, из какого материала сделаны дымоходы. Если из кирпича, то никакой отсечки нет. Есть просто кладка, начинающаяся из квартиры, как раз примерно метр, но от перекрытия. "Карман" же должен быть не менее 25 см. ниже входа в дымоход. Если это бывшие дымоходы от печей, то они идут до пола, либо до задвижки (если ее закрыли и похоронили), это 1,2-1,5м. от пола.
Да, на каждую квартиру должен быть индивидуальный дымоход. В исключительных случаях один д\х может быть на две квартиры, но не более.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
09 июн 2015, 22:55
подсмотрел на форумхаус отчет одного владельца 3-х этажного коттеджа 600 кв.м.
Удивился одному решению: на фото видно , что труба от газ. котла и еще какая-то оцинковка (возмоджно от вентиляции) вместе с канализационным стояком выходят на крышу.... там все обрамляется каркасом из металлич. уголков, ошивается шифером, а далее на шифер наклеивается клинкерная плитка и по верху - ракушечник (для красоты)... все это накрывается колпаком...
Как я понял из обсуждения, канал. стояк гонят на крышу, чтобы не было разряжения в стояке (наверное, на всех 3-х этажах в этот стояк идет слив от унитазов, ванн, умывальников) и чтобы при сливе из унитаза не было засоса из колен/гидрозатворов умывальников и т.п.
Действительно такое бывает (и канал. трубу выводят на крышу) ?
И как Вам все трубы вместе в одной холодной конструкции, что по идее должно быть дымоходной трубой, но на самом деле - бутафория ?
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
10 июн 2015, 00:33
GEO-Tr писал(а):
Действительно такое бывает (и канал. трубу выводят на крышу) ?
Не просто бывает, это - норма.
GEO-Tr писал(а):
И как Вам все трубы вместе в одной холодной конструкции, что по идее должно быть дымоходной трубой, но на самом деле - бутафория ?
Кто Вам сказал, что она холодная? Она не теплоемкая, но это еще не значит, что холодная.
GEO-Tr писал(а):
И как Вам
Параллельно. Каждый сходит с ума по-своему...

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
10 июн 2015, 04:23
Арго писал(а):
GEO-Tr писал(а):
И как Вам все трубы вместе в одной холодной конструкции, что по идее должно быть дымоходной трубой, но на самом деле - бутафория ?
Кто Вам сказал, что она холодная? Она не теплоемкая, но это еще не значит, что холодная.

Я так понимаю, утепление этого "колодца" подразумевается по умолчанию. Если не проложить утеплитель, зимой весёлого будет мало.
10 июн 2015, 07:52
из фотоотчета никакого утеплителя не видно..., типа у него стоит сэндвич труба от газового котла и этого ему достаточно
P.S.
а-аа, вот и вышла у него проблема спустя время, пишет:
Сегодня наконец-то поставили новые колпаки. Трубы текли из-за конденсата: когда снимали пленку, на внутренней стороне висели огромные капли воды. Добротно утеплили все стояки от потолка до самого среза труб. Теперь обратная думка: а не навредят ли листы из нержи (см. фото) - ведь они так же как и пленка блокируют вентиляцию стояков? Правда тогда были закрыты и сами трубы, по которым поднимался теплый воздух из дома и упирался в пленку. Поживем - увидим.
Изображение
Изображение
Изображение
14 июн 2015, 13:00
Консультант® писал(а):
Арго писал(а):
GEO-Tr писал(а):
И как Вам все трубы вместе в одной холодной конструкции, что по идее должно быть дымоходной трубой, но на самом деле - бутафория ?
Кто Вам сказал, что она холодная? Она не теплоемкая, но это еще не значит, что холодная.

Я так понимаю, утепление этого "колодца" подразумевается по умолчанию. Если не проложить утеплитель, зимой весёлого будет мало.

Вы знаете какую-то принципиальную разницу в процессах переохлаждения при устройстве из кирпича, или из листовых материалов?
15 июн 2015, 01:04
spp-rubin@yandex.ru писал(а):
Вы знаете какую-то принципиальную разницу в процессах переохлаждения при устройстве из кирпича, или из листовых материалов?

У Вас в цитате три человека.
Вы сейчас кому вопрос задали?
15 июн 2015, 01:09
GEO-Tr писал(а):
пишет:
а не навредят ли листы из нержи (см. фото) - ведь они так же как и пленка блокируют вентиляцию стояков?

Нет, не навредят.
Есть тяга по воздуховодам, а вентиляция стояков (рядом с воздуховодами) - это лишнее.