Не установленными лицами внесено изменение в устройство системы вентиляции многоквартирного дома №...
Дом, построенный по проекту МНИИТЭП, имеет крышу с теплым чердаком. Преимуществом такой конструкции является улучшенная вентиляция верхних этажей.
"Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для жилых зданий различной этажности" утвержденные Протоколом "ЦНИИЭП жилища" от 25.10. 1979 г. N 34 предусматривают, что защита чердака может осуществляться устройством защитного зонта установленного на металлических стойках над вытяжной шахтой на расстоянии, равном 0,7 ширины отверстия шахты, с напуском в каждую сторону за край шахты на 0,4 ширины отверстия.
При ширине сторон шахты 2 метра зонт должен быть установлен на высоте 1,4 метра и выступать за край шахты на 0,8 метра.
В настоящее время зонт установлен на высоте 0,25 метра и выступает за край на 0,3 метра.
В течении трех лет, как житель верхнего этажа, регулярно обращаюсь в управляющую компанию с жалобами на периодическую обратную тягу. Решения проблемы не получил.
По заверениям приходящих по заявке специалистов от Упр.Комп. обратная тяга вентиляции из чердачного пространства крыши, используемого в качестве сборной вентиляционной камеры всего дома, ко мне в квартиру - это нормальное явление.
Мое обращение на факт изменения в конструкции вентиляции игнорируется и остается без ответа. фото