Re: 16 этаж, дом серии II-68-01
Добавлено: 28 ноя 2014, 21:11
Арго писал(а):А когда бывает обратная тяга?
Если она бывает без притока, то это Ваши проблемы и Вы ничего не докажете.
Окна пластиковые, поэтому всегда приоткрыты, хоть на микропроветривание, стоит закрыть - в помещении через короткое время становится не комфортно. В комнате принудительно открытый клапан на окне. Опрокидывание тяги тем больше, чем сильнее ветер на улице. Осенью как-то был приличный ветер, из вентиляции на кухне дуло, как от вентилятора. Кроме того, когда делал для доказательства видеозапись, начинал ее с открытой створки, потом переводил камеру на маячок, показывающий обратную тягу.
Арго писал(а):Как производились замеры, какие были цифры, показывали ли они их Вам?
Проверяли открыта ли створка, замеры проводились прибором, показания мне показывались и выдан акт на руки. При Тнар.воз. -5гр. , Твнут.воз. +21гр. прибор показал на кухне с эл.плитой 103м3, в совмещенном с/узле 98м3.
Как только специалисты ушли, при тех же условиях через 15 минут тяга опрокинулась и маячок занял положение на 8 часов.
Может упирать на то, что внесены изменения в устройство ЕВ, если зонт установлен так низко? Наверняка есть несоответствие проекту.