МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Проблема! 1 вентканал на кухню,туалет и ванну

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 12 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
07 ноя 2013, 15:50
Добрый день! Помогите разобраться. Просмотрел темы , но вроде обсуждение такой проблемы не нашел.
Проблема заключается в следующем:
Имеется 1-комнатная квартира на 1этаже (г. Спб, р-н Славянка http://oslavyanke.ru/) с раздельным с/у общей площ.37,6 кв.м., в квартире есть 1 вент.канал, находящийся между кухней и туалетом. Между туалетом и ванной канала нет- просто проем с решеткой. Окна- стеклопакеты.
План квартиры прилагаю. Красными прямоугольниками выделены вентиляционные отверстия.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131107/hTFoH3N2.jpg
Сейчас заметили, что запахи из туалета и ванны идут на кухню, хотя тяга на кухне хорошая, видно меняется иногда.
Мне еще нужно установить кух.вытяжку, и я вообще не понимаю, как мне в один вент канал подвести кух. вытяжку и туалет? А ведь нужно еще предусмотреть естественную вентиляцию на кухне.
Помогите организовать грамотную вентиляцию, какие есть варианты, а то я в этом деле слабо разбираюсь.
08 ноя 2013, 07:41
Здравствуйте, Konstantin.
Для начала нужно выяснить, откуда приходят запахи. Всеобщее заблуждение, что они приходят из вентиляции приводит к тому, что обычно ищут не там. Скорее всего, и у Вас так. При опрокидывании тяги запах из туалета не может идти в кухню, а вот чужой запах может приходить и в туалет и в кухню.
Повесьте на вентрешетки флажки из туалетной бумаги и понаблюдайте за ними: куда они отклоняются? Особенно, когда пришел запах. Если вдруг бумажка отклоняется внутрь помещения, то проверьте, не закрыты ли окна. Приоткройте окно и еще раз посмотрите на флажки, нормальная ли тяга? Сообщите о результатах.
С вытяжкой просто: либо рециркуляция, либо на улицу, вариант с вентканалом забывайте.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
08 ноя 2013, 10:30
Здравствуйте!
Дело в том, что мы заселились первые в нашу секцию, чужие запахи исключены. У нас кот, и я знаю что запахи точно наши))
При открытом окне тяга на кухне очень сильная -держит влегкую лист бумаги, даже пытается "проглотить".
Вент. отверстие у нас идет насквозь симметрично из кухни в туалет. Может быть дело в этом?
По поводу вытяжки: я правильно понимаю, что я могу сделать отверстие в стене с кухни на улицу и подсоединить кух вытяжку через короб(гофру) с обратным клапаном?
У меня вент фасад, можно ли так делать? На плитке на улице не станет ли образовываться наледь? Да и запахи к соседям сверху, если у них будет отрыта форточка, не станут уходить?
11 ноя 2013, 08:15
Если Вы говорите, что тяга сильная, то запах не может приходить в это время из канала. Либо это происходит, когда нет притока, либо тяга не стабильная (если дом пока не заселен, то такое возможно). Почему я и предложил сделать флажки: Вы в любое время будете знать, есть ли тяга, а не когда соберетесь залезть к вентрешетке.
Про вытяжку прочитайте в соответствующем разделе.
Наледи не будет.
А если Вы откроете форточку и запахи пойдут к соседям, то что? Вам запретят пользоваться форточкой?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
27 ноя 2013, 16:54
Общался с начальником нашего РЭУ, он сказал что так быть не должно (1 вент. отверстие на кухню и с/у). Порекомендовал,на кухне сделать отверстие в вентканале в другом спутнике, а существующий заложить. Можно ли так сделать? Ну и подсоединить в новый канал зонт , ну соответственно с сохранением естеств. вентиляции (тройник+обратный клапан).
И вопрос по тройнику. Где и как его лучше всего разместить? Сразу после "вытяжки" вертикально?, или непосредственно у вент. шахты? Длина воздуховода предполагается около 2 метров.
28 ноя 2013, 08:14
Konstantin писал(а):
Порекомендовал,на кухне сделать отверстие в вентканале в другом спутнике, а существующий заложить. Можно ли так сделать?
Не понял, где логика? Если Вы один заложите, а второй вскроете, то получится опять один канал и для ванной и для кухни.
Konstantin писал(а):
И вопрос по тройнику. Где и как его лучше всего разместить? Сразу после "вытяжки" вертикально?, или непосредственно у вент. шахты?
Абсолютно все равно. Обычно мы на вертикаль ставим тройник только в случае, если нет горизонтальной части. Т.к. на вертикальной он не помещается в декоративный кожух, то приходится делать подгонку под кожух. Если кожуха нет, а воздуховод скрыт (такая конструктивная особенность), то ставьте, где хотите.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
28 ноя 2013, 11:41
Арго писал(а):
Где логика? Если Вы один заложите, а второй вскроете, то получится опять один канал и для ванной и для кухни.


Я думаю, что немного не так.... Вентканал у меня с двумя спутниками, сейчас у меня отверстие в одном спутнике проходное из туалета на кухню. Это отверстие я хочу заложить со стороны кухни, со стороны туалеты останется все по прежнему. А для кухни сделать отверстие во втором спутнике. Чтобы в итоге получилось у кухни свой спутник у туалета свой. http://s2.ipicture.ru/uploads/20131128/EFhDDRQ5.jpg
30 ноя 2013, 08:00
Теперь понял.
Тогда остается проверить, рабочий ли второй канал и использовать его.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
03 дек 2013, 11:09
Приветствую! Продолбил на кухне второй спутник, тяга отличная! Вот теперь думаю: что если в новый спутник завести кух.зонт, а старый спутник (тот который обьедененный с туалетом) не закладывать (для естественной вентил.) и сделать внутри него перегородку, чтобы воздух из туалета на кухню и обратно не гулял. Хочется узнать Ваше мнение на счет такого решения.
04 дек 2013, 07:36
Нормальное решение. Сами иногда так делаем. На работу канала это грандиозно не влияет, но от перетоков спасает.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
23 дек 2013, 18:02
Здравствуйте!
В общем отвел канал с зонта в новый спутник. Теперь, когда включаю идет обратная тяга из соседнего спутника. Когда приоткрываю окно - все пучком! Непонятно -воздух который идет с "вытяжки" в спутник уходит в общий и выходит из другого спутника или это при закрытом окне не хватает воздуха и вентканал берет воздух из ближайшего канала? Так и должно быть?
28 дек 2013, 09:35
Konstantin писал(а):
или это при закрытом окне не хватает воздуха и вентканал берет воздух из ближайшего канала? Так и должно быть?

Да, так и должно быть.
Во всяком случае, с точки зрения законов природы.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/