Вентиляция в кухне-гостинной.

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 5 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
07 ноя 2013, 10:41
День добрый. Просьба помочь мне в организации правильной системы естественной вентиляции в моей квартире. Планируется перенос кухни в большую круглую комнату. 9-й этаж 12-ти этажного кирпичрого дома. Потолки 2,5 м. Планируется установка оконных приточных клапанов 3 в каждой комнате. Планирется перенос кухонного вентканала 1 в кухню-гостинную. Есть две предполагаемые трассы 5 (6,5 метров) и 6 (9,5 метров с 2-мя поворотами). Также планируется вытяжной зонт над варочной поверхностью с выводом на улицу 4.
Вопросы:
1. Будет ли работать трасса 6, т.к. потолки 2,5 или может и трасса 5 не спасет? Канальные вентиляторы пока планировал не ставить.
2.Так как потолки низкие хотелось использовать воздуховод 204*60 (или 2 по 204*60, если нужно), можно ли или нужен круглый?
3. Вопрос, нужно ли устанавливать приточный клапан в кухне-гостинной, если да, то в каком окне - 7,8,9 или 10 или может несколько?
Изображение
08 ноя 2013, 07:53
Здравствуйте, MrKap.
1. Будет и та и другая, вопрос, насколько хорошо? Понятно, что лучше по прямой.
2. Можно, но эффективность зависит от силы канала. Если каналы из оцинковки и сечение больше 100мм., то обычно они тянут с превышением нормы. В этом случае Вы и не заметите "потери". Если он и так работает еле-еле, то совсем его убьете. Круглый предпочтительней.
3. В любое, кроме 10. А так, чем дальше от канала, тем лучше.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
08 ноя 2013, 09:50
Спасибо за консультацию, после выполнения отпишусь по результатам.
09 ноя 2013, 14:24
Все-таки хотел уточнить.
Вент канал в моей квартире сделан в кирпичной кладке, спутник примерно 10х10. Руку к отверстию в своей квартире прикладывал, тяга чувствуется (правда входной двери в квартире пока нет).
Основной вент канал выходит на крышу. см фото. Правда не понятно зачем внутри провода, может для установки принудительного вентилятора. Такая мысль возникла, потому что в соседних квартирах вент канал сделан из оцинковки, спутники на каждом этаже собираются в один большой канал (видел пока дом строили) и на тех этаже стоит вентилятор на фото. Разные конструкции воздуховодов обусловлены наличием пентхауса со своей планировкой в нашем стояке (ИМХО).
Планирую перенос пластиковым воздуховодом 204х60 по трассе 5 под натяжным потолком. Подскажите, с учетом того, что канал кирпичный, будет ли хорошо работать тяга или искать другие варианты (например принудительная). Заранее спасибо за ответ.
Изображение
Изображение
Изображение
12 ноя 2013, 07:47
Тут обратная логика: если канал сильный, то трассу протянет. Если он и так еле пыхтит, то тяга будет совсем слабая.
Провода - это не перспектива, это косяк.
Вентилятор на фото - это дымоудаление, к вентиляции отношения не имеет.

С уважением, Арго.