МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

вытяжку к вентканалу санузла

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
06 ноя 2013, 20:55
Доброго времени суток.
Помогите, подскажите.
дом, хрущевка, серии 1-510, 5 этажей, год постройки примерно 1960. газовая плита, колонки нету.
хочу подключить вытяжку к вентканалу санузла (совмещенный), т.к. короб прям под вытяжкой получается. и не надо тянуть трубу к кухонной вентиляции.
интересует вентканалы в 1-510 индивидуальные или общие, не попрет ли аромат моей кухни в санузел соседей ? в своем санузле поставлю обратный клапан.

советы, осуждения, пожелания приветсвуются.
фотографии кухни прилагаю.
Изображение
Изображение
07 ноя 2013, 09:13
Здравствуйте, nоspa.
Сначала индивидуальные, потом объединяются. Проблемы у соседей точно будут.
Правда еще больше они будут у Вас: все, что возьмете в кухне - выбросите себе в ванную.
ОК - хорошо, но:
1. он не герметичный
2. во время работы зонта не будет работать вентиляция ванной
3. ОК - это препятствие для ВЕ.
Поэтому, лучше или на улицу или в канал кухни. Но. Если этаж 1(2), то проблем соседям можете и не доставить, только по причине того, что до крыши от Вас мало что дойдет. Вытяжка будет пыхтеть, как паровоз (и с таким же КПД). А если 5(4), то чем больше "дойдет", тем больше проблем с соседями.

С уважением, Арго.