П44ТM 2ка линейка последний этаж. Нет тяги.

Особенности работы вентиляции на последних/предпоследних этажах

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
06 ноя 2013, 15:19
Добрый день, схема вентилляции (П44ТМ 2ка линейка 51,3 кв.м.) уже обсуждалась - у меня такая же, только последний этаж и тяги нет:

Изображение

Вопрос встал, когда начал подключать вытяжной зонт. Подключил зонт через канал 200*60. потом понял что нужно ставить тройник для сохранения естественной вентилляции и пока решил отложить и решить вопрос с тягой вообще.

От вытяжки в кухне к индивидуальному сателлиту идет короб, в нем круглый канал из оцинкованных водосточных труб Д160 мм, соединенных внахлест. (то есть по сути канал не очень то герметичен)

Схема без изменений относительно проекта. Этаж последний. Сателлиты индивидуальные. Были немного забиты, сейчас прочистил как мог сателлит кухни изнутри квартиры - виден свет но при стыковке с сателлитом кухни труба водосточная Д150 стыкуется с конусом Д90-120 (конус уже часть бетонного блока вентшахты), то есть заужение сечения. Позвонил в УК чтобы почистили мои сателлиты.
Когда придут из УК хотелось бы измерить диаметр сателлитов. Их высота для последнего этажа примерно 0,5-1 м.

КИВы в комнатах открыты.

При открытой форточке через канал кухни и ванной тяга очень слабая, я бы сказал ее нет и она опреледяется направлением ветра в форточке. то туда то сюда гуляет воздух. Туалетная бумага еле держится или отлетает вовсе.

ВОПРОСЫ:

1. Как можно повысить эффективность вентилляции?

Если в сателлиты вставить канализ трубы и герметизировать трубу в бетоне по контуру будет ли толк? Какая высота труб нужна?
Вентшахта и сателлиты находятся под перкрытием но в полуметре-метре от проема крыши, поэтому можно неограничиваться по высоте надстройки. Нужно ли эти трубы утеплять? не будет ли на них наледь при выходе влажного воздуха из ванной.

2. Поставить вытяжные вентилляторы в квартире. (шум)

3. Поставить вытяжные вентилляторы на сателлиты на техэтаже(сломался и нет вентилляции вообще)


Наверно для стандартного дома П44ТМ, которыми застроена вся москва и подмосковье уже есть вариант решения проблемы?
08 ноя 2013, 08:07
dmitryL писал(а):
последний этаж и тяги нет:
Такого в Ваших домах не бывает.
dmitryL писал(а):
Наверно для стандартного дома П44ТМ, которыми застроена вся москва и подмосковье уже есть вариант решения проблемы?
Есть такой вариант: вернуть все в проектное положение. Нужно найти, что изменилось в стандартной схеме и устранить. Дом новый? Подъезд угловой (или крайний)?
dmitryL писал(а):
короб, в нем круглый канал из оцинкованных водосточных труб Д160 мм, соединенных внахлест. (то есть по сути канал не очень то герметичен)
Для ВЕ - это пофиг, для вытяжки - критично.
dmitryL писал(а):
Д150 стыкуется с конусом Д90-120 (конус уже часть бетонного блока вентшахты), то есть заужение сечения
Это легко исправляется, нужно расширить вход. Кстати у Вас вентблок должен быть гипсовым, а не бетонным.
dmitryL писал(а):
1. Как можно повысить эффективность вентилляции?
Найти причину и устранить.
dmitryL писал(а):
Если в сателлиты вставить канализ трубы и герметизировать трубу в бетоне по контуру будет ли толк? Какая высота труб нужна?
При некоторых условиях будет, но делать нужно не так и не канальей.
dmitryL писал(а):
Нужно ли эти трубы утеплять? не будет ли на них наледь при выходе влажного воздуха из ванной.
Все это лишнее.
dmitryL писал(а):
2. Поставить вытяжные вентилляторы в квартире. (шум)
На любителя. Мы против.
dmitryL писал(а):
3. Поставить вытяжные вентилляторы на сателлиты на техэтаже(сломался и нет вентилляции вообще).
То же самое.

С уважением, Арго.