Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе.
Имеется частный дом (1 этаж), стена около 400мм (шлакоблок + кирпич), высота потолков 2,6м.
На кухне установлен напольный котёл типа АОГВ, смонтирована газовая колонка, также в скором времени будет установлена варочная поверхность (газовая). У котла и у колонки свои отдельные дымоходы выполненные из оцинкованной трубы, Имеется вентиляционное отверстие диаметр 125мм. Имеется возможность сделать отверстие на улицу сразу из кухни. Окна пластиковые. Дверь на кухню не планируется.
Варианты установки:
1) Установить вытяжку с режимом рециркуляции без отвода. Тогда возникает вопрос - как рассчитать производительность?
2) Установить вытяжку с отводом и открывать форточку
3) Установить вытяжку с отводом и проделать еще одно отверстие ниже плиты достаточного диаметра, чтобы перекрыть потребность в воздухе для вытяжки
07 ноя 2013, 08:55
Здравствуйте, defin.
defin писал(а):
1) Установить вытяжку с режимом рециркуляции без отвода. Тогда возникает вопрос - как рассчитать производительность?
Хотелось бы на это посмотреть... Вообще-то, это вещь в себе: как есть, так и есть.
defin писал(а):
2) Установить вытяжку с отводом и открывать форточку
По-другому у Вас и не получится.
defin писал(а):
3) Установить вытяжку с отводом и проделать еще одно отверстие ниже плиты достаточного диаметра, чтобы перекрыть потребность в воздухе для вытяжки
Если Вы на это готовы, то нет проблем. А чем дырка будет отличаться от форточки? Кроме пониженного уровня комфорта?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
03 мар 2014, 00:22
Доброго времени суток, уважаемые модераторы!
Планирую приобрести вытяжной зонт для кухни [он же "вытяжка"]. Планируется, что вытяжка будет работать в режиме "отвод". Появился вопрос о грамотном способе его монтажа. Коротко о доме:
тип - панельный;
год постройки - 2013;
этажность - 7;
этаж - 4.
Вентблок с отверстием для естественной вентиляции представляет собой вентблок, указанный ниже на рисунке с размерами Н=800; В=400; L=2680 (мм).
Изображение
Меня интересует, если преследовать цель сохранения естественной вентиляции, а также устройства отвода грязного воздуха из вытяжки, то будет ли правильным смонтировать выход воздуховода вытяжки в отверстие вентблока таким вот образом?
Изображение
05 мар 2014, 07:25
s-stanislav писал(а):
Меня интересует, если преследовать цель сохранения естественной вентиляции, а также устройства отвода грязного воздуха из вытяжки, то будет ли правильным смонтировать выход воздуховода вытяжки в отверстие вентблока таким вот образом?

Нет, не правильно.
Воздуховоды нужны большего сечения, желательно круглые, да и лишних поворотов на фото не менее 2.
Чтобы сохранить ВЕ, нужно поставить тройник с обратным клапаном (осью вертикально) и ОК отрегулировать. Либо пробивать в вентблоке два отверстия и на одно из них ОК.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
05 мар 2014, 22:50
Спасибо за совет!