Страница 1 из 1

Переделка ветиляции в П44т

Добавлено: 30 окт 2013, 13:52
ДмитрийС
Добрый день! Спасибо за Ваш ресурс!

В моей квартире, сантехкабину и венткороб соединяет горизонтальная жестяная труба d15см. (входные же отверстия в короб и сантехкабину - d10см) , которая проходит на некотором расстоянии от потолка коридора. Есть идея, заменить жестяную трубу на прямоугольный пластиковый канал - 60x120мм и провести его непосредственно под потолком. Площадь сечения при этом приблизительно совпадает, но появляются некоторые препятствия в виде соединительных колен под 90гр. Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать и понизится ли при этом производительность вентиляции? Рисунок прилагаю.

Изображение

Re: Переделка ветиляции в П44т

Добавлено: 31 окт 2013, 08:53
Арго
ДмитрийС писал(а):
Есть идея, заменить жестяную трубу на прямоугольный пластиковый канал - 60x120мм
Очень плохая идея.
ДмитрийС писал(а):
входные же отверстия в короб и сантехкабину - d10см
Это Вам только так кажется. Это называется конфузор и он сделан для усиления тяги. Если он Вам не нравится, смело расширьте его. Сам канал 140-150мм.
ДмитрийС писал(а):
Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать и понизится ли при этом производительность вентиляции?
Можно..., но не нужно. Понизится и сильно.

Re: Переделка ветиляции в П44т

Добавлено: 31 окт 2013, 09:56
ДмитрийС
Но по по сантехкабине вентиляция то разведена d=100мм. По сути я эти же 100мм продлю до вент. короба...
Как тогда лучше сделать? Этот кусок жести в коридоре ужасен.

Re: Переделка ветиляции в П44т

Добавлено: 31 окт 2013, 10:31
Арго
Первый раз такое вижу... Всегда было 130мм.
У Вас точно П-44?

Re: Переделка ветиляции в П44т

Добавлено: 31 окт 2013, 10:52
ДмитрийС
П44т, вход в сантехкабину не видно, к сожалению, но там точно 100мм. Трубу снимал, мерил.

Изображение

Re: Переделка ветиляции в П44т

Добавлено: 01 ноя 2013, 08:05
Арго
Не может такого быть, перемерьте еще. Там может быть сначала "камера", а потом уже каналы 100мм. Сразу переход со 150 на 100 не возможен.

Re: Переделка ветиляции в П44т

Добавлено: 02 ноя 2013, 11:00
ДмитрийС
Никакой камеры нет, жестяная труба 150 мм с одной стороны прибита гвоздями к сантехкабине, с другой к вентблоку. Если снять трубу, то видим входное отверстие в сантехкабину 110мм, в которое вставлена чёрная труба от канальи итого диаметр 105мм. См. фото.
Изображение

Re: Переделка ветиляции в П44т

Добавлено: 05 ноя 2013, 07:51
Арго
Ну, что ж, это грустно. :(
Вы можете делать любым сечением, хоть 50мм, но мы советуем Вам как сделать лучше. А если для Вас красота выше функциональности, то мы вообще умываем руки... Выбор как всегда за Вами.
Что-то я не заметил ответвления на туалет (или ванную). Это фото с какой стороны: из коридора или санузла?

Re: Переделка ветиляции в П44т

Добавлено: 05 ноя 2013, 09:38
ДмитрийС
Арго писал(а):
Ну, что ж, это грустно. :(
Вы можете делать любым сечением, хоть 50мм, но мы советуем Вам как сделать лучше. А если для Вас красота выше функциональности, то мы вообще умываем руки... Выбор как всегда за Вами.
Что-то я не заметил ответвления на туалет (или ванную). Это фото с какой стороны: из коридора или санузла?


А как собственно лучше? Фото со стороны коридора, ответвление на ванную почти в самом конце канала, что на фото.

Re: Переделка ветиляции в П44т

Добавлено: 05 ноя 2013, 10:25
ДмитрийС
Как вы думаете? Возможно такой вариант более жизнеспособен:

Изображение

1. Соединительное колено 90° для плоских и круглых каналов 60х204-125
2. Тройник для плоских каналов 60х204
3. Редуктор для плоских каналов 60х120-60х204мм
4. Плоский канал 60х120
5. Колено вертикальное 90° для плоских каналов 60х120
6. Соединительное колено 90° для плоских и круглых каналов 60х120-100
7. Плоский канал 60х204
8. Колено горизонтальное 90° для плоских каналов 60х204
9. Плоский канал 60х204
10. 2 вертикальных колена 90° для плоских каналов 60х204 (снижение высоты до уровня потолка С\К)
11. Существующая разводка по санузлу.

Re: Переделка ветиляции в П44т

Добавлено: 06 ноя 2013, 01:21
Арго
Возможен и такой вариант и даже Ваш первый... Но зачем ухудшать то, что могло бы работать хорошо? Что за самоцель? Что Вам дает выигрыш в несколько см. в высоте потолка в узком коридоре? Вы будете там вешать огромную хрустальную люстру? Тогда что?
Себе бы я сделал не менее д=125 на ванную и не менее 100 мм на туалет.

!

Добавлено: 06 ноя 2013, 09:38
ДмитрийС
Спасибо за ответ! Цель сделать натяжной потолок в коридоре и на кухни на одном уровне, без всяких "порожков".