Уважаемые специалисты. Описываю ситуацию.
Двухэтажная дача. Построена в этом году. Чердак холодный.
Дом отапливается.
Стояк вентиляции из труб ПВХ 100мм - вертикальный. Выходит на крышу вентиляционным выходом Vilpe с колпаком.
На 1 этаже в стояк подсоединяются:
- горизонтальный участок около 2м длиной из труб 100 для вентиляции туалета и
- около 1м для вентиляции кухни с разницей по высоте 15-20 см.
На 2 этаже в стояк входит горизонтальный участок длиной 1м для вентиляция душа.
Все эти 3 канала заканчиваются вентиляторами Silent производительностью 95 куб/ч смонтированными вертикально.
Проблема:
На втором этаже во время сильного ветра крыльчатка вентилятора вертится в обратном направлении.
На 1 этаже - все ОК.
Прошу помочь решить проблему, если это возможно :?:
30 окт 2013, 08:13
Здравствуйте, vitalino.
Да, возможно. Для этого нужно врезать еще один грибок для второго этажа и душ второго этажа перевести в этот грибок.
Вы слишком много посадили на один грибок. Вы хотели одним хлебом накормить весь еврейский народ. У святых это получалось (может быть), а у Вас вряд ли получится.
Хотя, конечно, такое странное поведение вентилятора говорит о неправильной компоновке частей воздуховода. Скорее всего, при другом взаимном расположении ответвления на душ по отношению к основному воздуховоду, такого не происходило бы. Потому как, как Вы понимаете,в одном воздуховоде никак не может быть тяга и обратная тяга одновременно.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
31 окт 2013, 10:35
Врезать-то можно еще одну трубу, если знать наверняка, что поможет. :wink:
Сомнения состоят в том, что перепад высот в трубе будет примерно 1,5 м, возникнет ли тяга?
А если проблема в том, что не хватает притока воздуха?
Все-таки окна и дверь пластиковые. Дом из СИП.
Если на первом этаже открыть форточку - обратная тяга пропадает. :-?
Подскажите, какие провести эксперименты (исследования), чтобы определить причину обратной тяги на 2 этаже более-менее достоверно...
01 ноя 2013, 08:21
vitalino писал(а):
Врезать-то можно еще одну трубу, если знать наверняка, что поможет. :wink:
Сомнения состоят в том, что перепад высот в трубе будет примерно 1,5 м, возникнет ли тяга?
Еще какая.
vitalino писал(а):
А если проблема в том, что не хватает притока воздуха? Если на первом этаже открыть форточку - обратная тяга пропадает. :-?
Да, про этот вариант я забыл. Если так, то делайте приток.
vitalino писал(а):
Подскажите, какие провести эксперименты (исследования), чтобы определить причину обратной тяги на 2 этаже более-менее достоверно...
Развесьте на вентотверстия флажки из туалетной бумаги. Заклейте одну из створок окна (на 1 этаже) полиэтиленом, предварительно вырезав в нем отверстие, по площади не менее вытяжного. И посмотрите, будет ли обратная тяга? Если нет, то все смонтировано правильно, просто не хватает притока. Если будет, делайте еще грибок.
А другие каналы в доме есть (котел, вент-я котельной)?

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
01 ноя 2013, 10:10
А другие каналы в доме есть (котел, вент-я котельной)?

Есть стояк канализации (110 серая труба), тоже с выходом на крышу. А что?
01 ноя 2013, 19:33
vitalino писал(а):
А что?
Другие каналы могут влиять на работу первых.
vitalino писал(а):
Есть стояк канализации (110 серая труба), тоже с выходом на крышу.

Каналья не в счет.

С уважением, Арго.