вывод вытяжки из кухни на улицу

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 2 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
28 мар 2007, 13:18
есть ли готовые технические решения как провести пластиковую трубу диаметром 160 мм через стену?
пока следующее:
- труба чуть под наклоном чтобы стекал возможный конденсат. Выступающая часть примерно 50 мм прикрыта козырьком.
- не могу определиться где ставить обратный клапан и нужен ли второй для создания "буферной" воздушной зоны
- каким материалом обернуть трубу в помещении для тепло/шумоизоляции. И нужно ли это?
Может какие рекомендации дадите?
Если есть готовые конструкции, то готов купить - скажите где? :-)
30 мар 2007, 08:00
Здравствуйте, Андрик.
1. алмазная коронка
2. уклон для конденсата не нужен - его там не будет; выступающую часть 50мм. делать не надо.
3. второй клапан нужен
4. тепло- не нужно, шумо- - на Ваше усмотрение
5. готовые решения появляются, когда мы их собираем, а в продаже - нет.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/