Не работает вентиляция в туалете и ванной

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
15 мар 2007, 21:43
Добрый день, у нас 15 этаж 2-х комнатной квартиры панельной высотки. Проблема в следующем: проверяли тягу вентиляций туалетной бумагой и выяснили что в ванной и туалете тяги нет вообще! Несмотря на то,что на кухне она довольно приличная. Все запахи, в том числе от соседей идут дальше в комнаты не выветриваясь. Посоветуйте примерный план действий, заранее спасибо!
16 мар 2007, 00:09
Здравствуйте.
Проверьте тягу на всех вентрешётках при слегка открытом окне. Сообщите результат.
Если окна закрыты, то получается, что один канал работает на вытяжку (как и положено) и заставляет, тем самым, другой канал работать на приток.

P. S. Если у Вас под вентрешётками стоят антимоскитные сетки - удалите их и никогда не ставьте.

С уважением.
16 мар 2007, 14:41
Здравствуйте, проверила сегодня по новой при слегка открытом окне, эффект тот-же: на кухне тяга есть на вытяжку, в ванной и туалете вообще никакой реакции ни на вытяжку ни на приток! Москиток нет.

С уважением.
17 мар 2007, 00:54
Monalisa писал(а):
Здравствуйте, проверила сегодня по новой при слегка открытом окне, эффект тот-же: на кухне тяга есть на вытяжку, в ванной и туалете вообще никакой реакции ни на вытяжку ни на приток! Москиток нет.

В таком случае Ваш канал забит либо мусором, либо в нём имеется какое-то препятствие. Если из канала идёт обратная тяга - это неприятность. Но зато хотя бы известно что канал чистый, потому что воздух по нему проходит. А когда вообще нет движения воздуха, то причину выявить бывает проще, но исправить сложнее.

Если у Вас дом серии: П-44, П-3 (П-3М), КОПЭ - то причина отсутствия движения воздуха в канале может быть только в пределах между Вашей квартирой (15-й этаж) и вышерасположенной квартирой (16-й этаж).
Причин может быть четыре:
1) вход в канал в вентблоке присыпан мусором
2) нет выхода канала-спутника в сборную шахту - выход закрыт плёнкой (брак завода-изготовителя).
3) не пробита плёнка приёмной части канала-спутника верхнего этажа
4) не пробита плёнка в горизонтальной части канала в туалете.

Второй вариант, пожалуй, можно исключить, т. к. кухонный канал тянет, а выходят они с каналом с/узла в одном месте.
Первый и четвёртый вариант можете попробовать проверить сами. Возьмите стремянку и фонарик. Необходимо заглянуть в канал ванной. Там должен быть виден вход в вентблок, либо заводская гипсовая плёнка на расстоянии одного метра, которую надо пробить из ванной чем-нибудь длинным (рукояткой швабры, например).
Третий вариант сможет обнаружить только специалист, да и то с трудом - очень в неудобное место надо подлезть.