МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

1 этаж серии ii-18

Система вентиляции в домах различных серий

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 5 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
29 сен 2013, 11:52
Здравствуйте, уважаемые мастера, подскажите пожалуйста должна ли быть заглушка в канале ванной/туалета? Залез туда с фотоаппаратом и показалось, что канал открыт до подвала.
С уважением, Евгений
29 сен 2013, 13:37
День добрый.
В Вашей серии дома заглушки отсутствуют. Но для первого этажа это не критично - ниже Вас никого нет. "Заглушкой" является плита перекрытия. В подвал выхода не должно быть. Если есть сомнения, то отглушите канал сами.
29 сен 2013, 13:57
Спасибо за ответ.. Меня смутил один строитель, который сказал что канал в подвал должен быть открыт и если я его отглушу, то нарушу вентиляцию подвала (мол заглушки должны стоять начиная со 2 этажа).
С уважением, Евгений
29 сен 2013, 16:11
Вентиляция подвала осуществляется при помощи продухов в цоколе по всему периметру дома. В некоторых домах есть вентканалы для подвала, но они обязательно обособлены и не имеют никакого отношения к общедомовой системе вентиляции.
Глушите смело.
01 окт 2013, 21:52
Не может быть , чтобы подвал, или нижние квартиры вентилировались за счёт вашего канала, это как правило имеется в зданиях, где прежде отсутствовала вентиляция или построенные по индивидуальным проектам всякими шабашниками, но серийные дома , произведенные на ЖБИ имеют нормальную вентляцию