Добрый день! Дошел при строительстве дома до устройства дымохода и вентканалов, точнее подошел к их исполнению на чердаке и над кровлей.
Дымохожд и вентканалы выполнены во внутренних стенах толщиной 380 мм до уровня 2 этажа + 70 см на чердаке.
Сейчас думаю, чем их продолжить? может для выхода с чердака на крышу использовать менее тяжелые конструкции (например труба) или класть кирпичем?
по кирпичу вызывает сомнение устойчивость этой трубы. надо класть над перекрытием второго этажа 3,5 метра.
посоветуйте как лучше поступить?
спасибо заранее


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 08:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3139
Откуда: Москва
EADoc писал(а):
Дымохожд и вентканалы выполнены во внутренних стенах толщиной 380 мм до уровня 2 этажа + 70 см на чердаке. по кирпичу вызывает сомнение устойчивость этой трубы. надо класть над перекрытием второго этажа 3,5 метра.
Ну, если труба 380х380, тогда может и высоковато., а если 380х640 и больше, то ничего страшного.
EADoc писал(а):
может для выхода с чердака на крышу использовать менее тяжелые конструкции (например труба) или класть кирпичем?
Дело не в тяжести конструкции (это как раз плюс), а в парусности и устойчивости. Легкую конструкцию "сдует" быстрее.
Можно и так и так. Единственное, ставить сэндвич я бы не рекомендовал, кирпич лучше. Можно поставить асб.-цем трубу, обложенную кирпичем. АЦТ будет как арматура.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 09:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2012, 13:47
Сообщения: 23
Спасибо! у меня шахты совмещены ширина около метра, 380*1000, понял что опоры достаточно

еще вопрос, а как вообще дальше загильзовать дымохот сечением 250*130 (проход в кирпич) и чем лучше?
какое расстояние от конька принимается для расчета высоты трубы над ним, в соседнем форуме встечал, что если 190 и более, то выполняются шахты и дымоход вровень с коньком (или я не правильно понял)
Заранее спасибо за ответ


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3139
Откуда: Москва
Ничем не гильзовать, если это не газовый котел.
Не правильно поняли. Не 190, а от 150 до 300. А еще лучше скажите, как у Вас, а мы подскажем, как правильно.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 19:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2012, 13:47
Сообщения: 23
котел будет газовый, расстояние не померял, нужно замерить расстояние от конька до края первой к коньку шахты?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 07:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3139
Откуда: Москва
EADoc писал(а):
нужно замерить расстояние от конька до края первой к коньку шахты?

Да.
Если котел газовый низкотемпературный, а не АГВ, то гильзовать обязательно. АЦ труба подойдет, можно нерж., но с ней геморра больше.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 09:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2012, 13:47
Сообщения: 23
Добрый день!
Измерил расстояние от конька до края шахты, для одной шахты оно составляет 1000 мм, для другой - 1900мм.
1) какой высоты должна быть шахта над коньком?
2) еще как узнать какой котел, низко температурный или нет? на какие его параметры посмотреть.
3) вообще какой дучше поставить, мне на отопление и ГВС?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 07:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 дек 2006, 01:06
Сообщения: 3139
Откуда: Москва
1. для 1-й трубы - не менее, чем на 0,5м. выше конька. Для 2-й - вровень с коньком или выше.
2. Чем ниже КПД котла, тем он более высокотемпературный, :"": это советские котлы АГВ, АОГВ и проч.
И наоборот, чем выше КПД котла..., это почти все импортные котлы.
Если в инструкции к котлу, в части подключения к дымоходу, есть требование организации конденсатоотводчика, то это низкотемпературный котел.

_________________
С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 07:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2012, 13:47
Сообщения: 23
Спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 10:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2012, 13:47
Сообщения: 23
Добрый день!
Еще вопрос, нужно ли утеплять снаружи дымоход и шахты вентиляции, выполнены кирпичной кладкой в полкирпича, речь идет про утепление на холодном чердаке и над кровлей


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 23:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2009, 10:27
Сообщения: 58
Возможно хозяева ресурса не обидятся, отвечу. :D
Можно , хуже от этого точно не будет, а лучше - однозначно.
Выше кровли утеплить ЭППСом, предварительно его прошкурив, (для лучшей адгезии) поверх клинкерная плитка "под кирпич" - красиво и долговечно. На чердаке ППС/ЭППС , либо минвата, в общем по возможностям и фантазии.
Но если шахта над кровлей "торчит" не сильно (1-1,5 м) заморачиваться утеплением над крышей не стоит, достаточно утеплить только на чердаке. Шахту над кровлей в этом случае лучше выложить из клинкерного кирпича. :beer:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 19:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2012, 13:47
Сообщения: 23
Спасибо!
а ЭППС шкурить для укладки на него плитки? тогда на какой состав?
еще вопрос для понимания, почуму если над кровлей не утеплять, то все равно нужно утелять на чердаке?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 10:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2009, 10:27
Сообщения: 58
ЭППС шкурить как для приклейки плитки так и самого ЭППСа к кирпичу. Делать это можно обычной ножовкой по дереву. Клей плиточный для наружных работ.
Утепление на чердаке снижает мостик холода по кирпичной трубе и пользительно сказывается на тяге. :beer:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 10:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2012, 13:47
Сообщения: 23
Спасибо! я только не понял плиточный клей схватиться с ЭППС?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 12:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2009, 10:27
Сообщения: 58
Да, если ЭППС сделать шероховатым. Сори, на счет клея, изначально не совсем корректно написал.
Клей для пенопласта, поверху ЭППС заштукатурить им же со стеклосеткой, затем клеить плитку плиточным клеем. Проверено при утеплении собственного фундамента. :beer:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
рейтинг сайтов