12 сен 2013, 23:10
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти вентканал в однушке на 1эт дом в Сходне, чешка и491а. По планировке это двушка в центре подъезда, но так как этаж первый, то на месте средней комнаты находится кухня, на месте коридора -санузел. За капитальной стеной кухни входной тамбур подъезда (под кухней и санузлом 2 этажа). В итоге - из кухни нет ни одного отверстия, короб сантехкабины выходит в коридор в короб с ливневой канализацией (в котором перекрытия между этажами замурованы). Ну из кухни, как я понимаю, можно сделать вентканал над сантехкабиной, но куда всё это должно подсоединятся? Где искать вентканал? Может схема есть? Из жека приходили, посмотрели, руками развели...
13 сен 2013, 14:21
День добрый.
manager4 писал(а):
По планировке это двушка в центре подъезда, но так как этаж первый, то на месте средней комнаты находится кухня, на месте коридора -санузел. За капитальной стеной кухни входной тамбур подъезда (под кухней и санузлом 2 этажа). В итоге - из кухни нет ни одного отверстия, короб сантехкабины выходит в коридор в короб с ливневой канализацией (в котором перекрытия между этажами замурованы). Ну из кухни, как я понимаю, можно сделать вентканал над сантехкабиной, но куда всё это должно подсоединятся? Где искать вент-канал?

Ваши воздуховоды из кухни и с/узла должны выходить из квартиры в тамбур подъезда и по потолку подходить к месту расположения вент-блоков Вашего стояка квартир. В этом месте в потолке должно было быть отверстие входа в вент-канал (которое, как всегда, не сделали).
manager4 писал(а):
Из жека приходили, посмотрели, руками развели...

Что значит "руками развели"?
Они не знают где искать?? Так это проще простого. Берётся промер места расположения вент-блока этажом выше (в стандартной планировке) и переносится в тамбур на первом этаже. Далее перфоратором делается отверстие в потолке (в дно вент-блока) и прокладывается воздуховод из с/узла к этому отверстию.
То же самое проделывается для помещения кухни.
Воздуховоды шумоизолируются и обшиваются гипсокартоном/ацеидом/оцинковкой.

Да, работа серьёзная, но местные службы обязаны её сделать. Причём за свой счёт, т. к. это строительный дефект, а не Ваша самодеятельность. Вы не должны платить за это ни копейки.

Начните с того, что потребуйте с управляющей компании Акт обследования. Приходили специалисты, провели обследование, значит результаты обследования должны быть зафиксированы Актом, в котором отражён: а) факт отсутствия вентиляции, б) причина отсутствия, в) что требуется для устранения данного дефекта.
Отказать Вам в составлении Акта и в выдаче копии, они не имеют права.
Если получите Акт - всё, с этого момента управляющая компания обречена на безоговорочное выполнение этой работы.