обратная тяга из вентиляции на 8 эт серии 1605-АМ/09

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 7 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
28 авг 2013, 15:13
Здравствуйте, иногда возникает приток из вентиляционных отверстий на кухне и санузла с сопутствующими неприятными запахами от соседей. Видимо, зависит от направления ветра. Что посоветуете для устранения этого явления? Обратные клапаны? Вент отверстие из кухни выходит в вентшахту непосредственно, а из санузла проложен вентканал из жести и выходит в вентшахту в другом месте. Никаких переделок не было с момента заселения в 1970г.
Спасибо.
29 авг 2013, 09:40
День добрый.
В Вашей серии дома есть не большая ошибка в проекте. Шахты на крыше находятся в Зоне Ветрового Подпора. При определённом направлении ветра будет обратная тяга. В сильную жару - то же самое.
Глобально - надо наращивать шахту на крыше.
Локально - обратные клапаны ставить. Плёнчатые создают большее препятствие для тяги, но лучше реагируют на любую, даже слабую, обратную тягу.
29 авг 2013, 09:44
Спасибо. В моем случае ставить два клапана: на кухне и в месте соединения канала санузла и шахты?
29 авг 2013, 11:32
Да, собственно, для с/узла выбор не богат.
Или на горизонтальный короб, за вент-решётку.
Или, как на кухне, на вход в вент-канал, но он закрыт горизонтальным коробом.
29 авг 2013, 15:39
zuzaekk писал(а):
Консультант® писал(а):
Да, собственно, для с/узла выбор не богат.
Или на горизонтальный короб, за вент-решётку.
Или, как на кухне, на вход в вент-канал, но он закрыт горизонтальным коробом.

Прошу прощения, не понял насчет кухни. Что там закрыто горизонтальным коробом?

В кухне ничего не закрыто.
Имелось в виду, что в с/узле сделать "как на кухне", но вент-канал с/узла закрыт горизонтальным коробом, поэтому до него не добраться без демонтажа этого короба. А значит придётся ставить на вент-решётки с/узла, а не на сам канал.
30 авг 2013, 09:49
Еще вопрос: собираюсь сделать дополнительный вентканал для вытяжки - достали запахи по всей квартире во время готовки. Для этого нужно будет прорубить дополнительное отверстие в вентшахте. Это лучше сделать рядом с существующим каналом от санузла (канал скрыт антресолью между с/у и шахтой)? Как попасть в канал-спутник и не ошибиться? Может у Вас есть план вентшахты для серии 1605-АМ/9?
30 авг 2013, 17:08
В 1605 вентиляция кухни не очень удачно расположена. Далековато от вытяжки.
Лучше сделать выброс от вытяжки через наружную стену.
Если же это не вариант, то попасть в канал кухни довольно просто. Канал расположен на краю вент-блока. Что может быть проще - врезаться в угловой канал с другой стороны (из антресоли).

zuzaekk писал(а):
Может у Вас есть план вент-шахты для серии 1605-АМ/9?

В электронном виде нет.
Все схемы всех серийных домов держим в голове.

Стенка вент-блока со стороны кухни - это каналы-спутники. Симметричная ей стенка -то же самое. Между ними сборная шахта.