Добрый день!
Имеется квартира 5 этажном каркасно-блочном доме на 2м этаже. Над кухонной плитой установлен вытяжной зонт производительностью по паспорту 800 куб. м/ч, после подключения обнаружилась проблема обратной тяги с выбрасыванием запахов из моей квартиры у соседей на 1м этаже. Обследование обслуживающей организации показало, что в доме только две шахты, одна общая на четыре этажа и индивидуальная на 5м этаже. Шахты вроде как чистые, без выброса моей вытяжкой воздуха естественная тяга присутствует.
Есть ли решение проблемы или только рециркуляция на вытяжке с установкой угольного фильтра? Спасибо.
23 авг 2013, 00:12
turlik писал(а):
Есть ли решение проблемы или только рециркуляция на вытяжке с установкой угольного фильтра?

Есть: сделать выброс на фасад через наружную стену.

С уважением, Арго.