Страница 1 из 1

Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 10 авг 2013, 19:56
ПавелП
Добрый день!

Пришел к необходимости установки приточного клапана, т.к. даже слегка приоткрытые окна уже приносят с улицы слишком много шума и пыли.

Площадь комнаты 13,5 квадратов, этаж 10-й из 20-ти, летом при наличии притока естественная вентиляция работает как надо, ну а зимой воздух в шахту уходит буквально со свистом. Но зимой влажность в квартире понижается настолько, что рассыхается паркет и шпон на дверях.
Вопрос, что выбрать при таких условиях.

КИВ-125 проверенная временем конструкция, хорошие отзывы… но но не даст ли она избыточный объем притока при моих исходных данных?
Бриз-60 "темная лошадка" из Питера, аналог КИВа – отзывов нет, но по описанию фильтр получше (G4), цена ниже… ну и вопрос избыточному объему притока остается
Домвент дешево, сердито, монтаж над радиатором для подогрева поступающего воздуха, есть возможность полного перекрытия притока, отзывы положительные… но воздуховод диаметром 40 мм как-то смущает. То есть для зимы все вроде нормально подходит, но для лета ИМХО маловато будет.

Что посоветуете?

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 11 авг 2013, 22:10
Арго
ПавелП писал(а):
Но зимой влажность в квартире понижается настолько, что рассыхается паркет и шпон на дверях.
Вопрос, что выбрать при таких условиях.
Ничего. Тогда Вам не к нам. ВЕ приписывают много недостатков, с чем я категорически не согласен. И считаю, что ВЕ - лучшая вентиляция.
Но есть один убийственный недостаток ВЕ - это опущенная ниже плинтуса влажность зимой и сделать с этим ничего нельзя. Никакие увлажнители здесь не помогут, если только не лить воду литрами на пол. К сожалению.
ПавелП писал(а):
КИВ-125 проверенная временем конструкция, хорошие отзывы… но но не даст ли она избыточный объем притока при моих исходных данных?
"журавль - птица темная и не знает, наша она или капиталистическая"(с). Я это к тому, что ВСЕ приточные клапаны - устройства пассивные и даст клапан столько, сколько возьмут каналы. Т.е. нужно понимать, что что-то потребует регулировки: или приток или вытяжка.
ПавелП писал(а):
"темная лошадка" из Питера, аналог КИВа – отзывов нет, но по описанию фильтр получше (G4), цена ниже… ну и вопрос избыточному объему притока остается
Читай выше.
ПавелП писал(а):
дешево, сердито, монтаж над радиатором для подогрева поступающего воздуха, есть возможность полного перекрытия притока, отзывы положительные… но воздуховод диаметром 40 мм как-то смущает.
Меня тоже. Доверия не внушает.

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 15 авг 2013, 14:29
ПавелП
Арго писал(а):
ПавелП писал(а):
Но зимой влажность в квартире понижается настолько, что рассыхается паркет и шпон на дверях.
Вопрос, что выбрать при таких условиях.
Ничего. Тогда Вам не к нам. ВЕ приписывают много недостатков, с чем я категорически не согласен. И считаю, что ВЕ - лучшая вентиляция.
Но есть один убийственный недостаток ВЕ - это опущенная ниже плинтуса влажность зимой и сделать с этим ничего нельзя. Никакие увлажнители здесь не помогут, если только не лить воду литрами на пол. К сожалению.
Расстроили... Но должен же быть какой-то выход? Квартиру менять не готов... no
Арго писал(а):
ПавелП писал(а):
КИВ-125 проверенная временем конструкция, хорошие отзывы… но но не даст ли она избыточный объем притока при моих исходных данных?
"журавль - птица темная и не знает, наша она или капиталистическая"(с). Я это к тому, что ВСЕ приточные клапаны - устройства пассивные и даст клапан столько, сколько возьмут каналы. Т.е. нужно понимать, что что-то потребует регулировки: или приток или вытяжка.
Я не четко выразился - интересует как раз вопрос регулировки. В нескольких источниках читал, что конструкция КИВ-125 чисто технически не позволяет перекрыть приток полностью - до нуля. Это действительно так или нет? :sorry:
А то у меня зимой (не всегда, но при определенных погодных условиях) тяга естественной вентиляции такая, что даже уплотнители пластиковых окон начинают "посвистывать".

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 16 авг 2013, 08:16
Арго
ПавелП писал(а):
Но должен же быть какой-то выход? Квартиру менять не готов... no
И не нужно. Увлажняйтесь, как можете. Если Вы коренной житель, то доказано, что аборигены легко переносят влажность 30-35%. Если сможете поднять влажность до этих %, то ничего страшного нет.
ПавелП писал(а):
Я не четко выразился - интересует как раз вопрос регулировки.
А это проще некуда: "Т.е. нужно понимать, что что-то потребует регулировки: или приток или вытяжка."
ПавелП писал(а):
А то у меня зимой (не всегда, но при определенных погодных условиях) тяга естественной вентиляции такая, что даже уплотнители пластиковых окон начинают "посвистывать"
Вы элементарно можете уменьшить вытяжку и приток уменьшится автоматически.
ПавелП писал(а):
конструкция КИВ-125 чисто технически не позволяет перекрыть приток полностью - до нуля. Это действительно так или нет?
Так, но не совсем. Клапан перекрывается полностью, но в местах примыкания пластика к пластику остаются щели в доли миллиметра. Поверьте, что через эти щели нельзя выстудить дом даже при выключенном отоплении.

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 20 май 2015, 10:47
Alex_N
Добрый день!
Не буду создавать отдельную тему. Спрошу тут.
Насчет КИВ-а. Исходя из принципа его работы можно сказать, что летом его эффективность стремится к нулю. Поэтому, есть идея поддержать эффективность путем установки в клапан канального вентилятора. Имеет ли смысл такое осуществлять? Поставить какой-нибудь тихий с регулятором скорости. Там проблема только в укладке кабеля - его некуда протянуть. Просто хочется, чтобы клапан работал круглый год, а не только в холодный период.

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 20 май 2015, 21:58
Арго
Здравствуйте, Alex_N.
Alex_N писал(а):
Исходя из принципа его работы можно сказать, что летом его эффективность стремится к нулю.
Абсолютно не верный вывод. Клапан - устройство пассивное и не зависит от погоды. Все зависит от системы вентиляции. Если вентиляция летом работает, то и клапан будет работать.
Alex_N писал(а):
Поэтому, есть идея поддержать эффективность путем установки в клапан канального вентилятора. Имеет ли смысл такое осуществлять?
По мне - нет.
Alex_N писал(а):
Просто хочется, чтобы клапан работал круглый год, а не только в холодный период.
А если зайти с другой стороны? Поставьте вентилятор в санузле на вытяжку, вот тяга у Вас и появится. А будет тяга, будет и приток.

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 20 май 2015, 22:33
Alex_N
Арго писал(а):
Здравствуйте, Alex_N.
Alex_N писал(а):
Исходя из принципа его работы можно сказать, что летом его эффективность стремится к нулю.
Абсолютно не верный вывод. Клапан - устройство пассивное и не зависит от погоды. Все зависит от системы вентиляции. Если вентиляция летом работает, то и клапан будет работать.

Все верно. Устройство пассивное. Поэтому и работает по принципу пассивной вентиляции, т.е. через окно воздух поступает в санузел и кухню и там через вытяжку уходит вверх. А за счет чего воздух перемещается? За счет перепада температур снаружи и внутри. Чем этот перепад больше, тем тяга выше. И наоборот. Или же воздух задувается ветром прямо в окно. У меня в панельке на 6-м этаже пассивная вентиляция работает без проблем. Но как только лето, так хоть вешайся от духоты и жары (солнечная сторона). Поток воздуха либо очень слабый, либо его вообще нет. Даже через открыто настежь окно.
Да, поставить вентилятор в санузле наверное был бы хорошим вариантом, но у меня там его никак не прикрепить (так уж получилось) и электропроводки нет. Это только, если ремонт в санузле делать. Поэтому и подумал про альтернативу на вдув через отверстие КИВ-а. Но, видимо, это тоже не то.

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 20 май 2015, 22:51
Арго
Alex_N писал(а):
Чем этот перепад больше, тем тяга выше. И наоборот.
В общем случае - да. Но бывают частные случаи, когда перепад минимальный или обратный, а тяга все равно есть.
Alex_N писал(а):
Но как только лето, так хоть вешайся от духоты и жары (солнечная сторона).
Э-э-э, это Вы зря грешите на вентиляцию... Кто Вам сказал, что вентиляция отвечает за температуру и комфорт? Это Вам кондей нужен.
Alex_N писал(а):
Поток воздуха либо очень слабый, либо его вообще нет.
Опять не правильный подход. Если у Вас вентиляция удаляет воздух с Т=+23С, а на смену приходит Т=+25С, то Вы не только не почувствуете улучшения, а наоборот будет только хуже.
Alex_N писал(а):
Это только, если ремонт в санузле делать. Поэтому и подумал про альтернативу на вдув через отверстие КИВ-а. Но, видимо, это тоже не то.
Ну, если все так сложно, то поставьте вент в КИВ. Только раз в неделю будете его чистить.

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 16 июл 2015, 12:04
Asunya
Всем здрастьте! :)
У меня тоже вопрос с КИВом. Есть идея поставить такой клапан в деревянный загородный дом для уменьшения влажности в доме. Бываем там наездами только на выходных, стоят стеклопакеты и никакого притока в доме и в помине нет. А влажность просто дикая. В некоторых местах грибок по стенам.
Рассматриваю установку либо КИВ либо клапана Домвент, но хочется все таки совет получить. Как поступить? :?: Вентканала, как в городской квартире, в доме нет. Поставить-то я его поставлю, приток обеспечу, а вот отток... :Search:

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 23 июл 2015, 10:18
Арго
Здравствуйте.
Извините, пропустили Ваше сообщение.
Asunya писал(а):
Поставить-то я его поставлю, приток обеспечу, а вот отток...
Так с этого и нужно начинать. КИВ - устройство пассивное и само работать не может.
Asunya писал(а):
Как поступить?
Для начала сделать вентиляцию. Иногда в деревянном доме этого бывает достаточно, т.к. есть инфильтрация через стыки бревен (не всегда, зависит от качества монтажа).

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 27 янв 2016, 22:10
Бушуй
Здравствуйте. Ставлю КИВы и хочу сказать - в данном сегменте оптимальный вариант. И да - естественная вентиляция должна работать. Хотя бы чуток - при установке клапана будут улучшения. Но, без оной - толку мало.

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 12 фев 2016, 14:53
korynd78
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил себе такие устройства
Бризер Тион О2
Это работает? Или от КИВ-125 не особо отличается?

Изображение

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 12 фев 2016, 21:00
Арго
Сильно отличается: КИВ устройство пассивное, а ТИОН активное.
КИВ использует то, что у Вас есть, т.е. отопление и вентиляцию, ТИОН создает новое, но за Ваш же счет. Т.е. будете платить дважды не только за воздух, но и за энергию.
Короче, если у Вас все нормально работает, то ставите КИВ, если все плохо, то тион.

Re: Приточный клапан: КИВ-125, Бриз-60, Домвент...

Добавлено: 12 фев 2016, 22:55
korynd78
Спасибо за ответ! Думаю поставлю один такой прибор в детскую комнату. В остальные поставлю про КИВ-125.