4 этаж 14-этажки... на этаже 4 квартиры, крайняя двушка... пластиковые окна.
На кухне вентиляционный короб: в нем отверстие вентиляции кухни, из ванны через туалет идет вентиляционный канал (в туалете в канале вентиляционное отверстие), который заходит в вентиляционный короб на кухне. В туалете подвесной потолок, в котором сделано отверстие для вентиляции. Межкомнатные двери открыты, нижний зазор дверей в туалете и ванной 15 мм.
Снял вентиляционные решетки, развесил полоски бумаги для принтера (в туалете полоска туалетной бумаги), открыл окно
http://photofile.ru/users/andrab/albums/genres/12/:
- на кухне полоска "залипла" в в верхней части отверстия
- в туалете пошла вверх (но заметно слабее чем на кухне)
- в ванной чуть отклонилась от вертикального положения.
- если закрыть дверь в туалет, то в ванной полоска отклоняется от вертикали чуть более заметно.
При закрытом окне: на кухне полоска отклоняется на 60-70градусов, в туалете и ванной (особенно в последней) полоска практически неподвижна...
Что делать, чтобы улучшить вентиляцию в ванной и туалете?
05 дек 2007, 00:31
День добрый.
Вряд ли удивлю Вас каким-то нестандартным решением. Всё довольно банально.
Дело в том, что при Ваших исходных условиях (4-й этаж многоэтажки; приоткрытые окна; прохладная погода) тяга в канале должна быть довольно приличная. Не цунами конечно, но квадратик туалетной бумаги должен прилипать "довольно уверенно" - в туалете и "очень хорошо" - на кухне.
Возможно, кто-то над Вами "немножко усовершенствовал" вентиляционный короб. Это говорит о том, что делать какие-нибудь манипуляции по улучшению тяги из Вашей квартиры - бесполезно.

Прежде чем приступать к улучшению работоспособности вентиляции, надо выяснить причину, которая препятствует тяге.

1. Для начала надо убедиться - а есть собственно проблема??
Опытный специалист способен даже по тому, как прилипает листок туалетной бумаги к вентрешётке, определить, выдаёт ли канал норму воздухообмена. Можно вызвать местного (или приглашённого) специалиста по вентиляции и не надеясь на его квалификацию, попросить прийти с анемометром, чтобы сделать замеры.
Возможно анемометр покажет, что всё в порядке и тогда можно заниматься нормализацией воздухообмена из Вашей квартиры.
Если же результаты замеров будут неутешительны, тогда надо приступать к "плану Б"... :arrow:

2. собственно сам "план Б"...
Надо выявить причину, которая влияет на тягу.
Поискать её следует на чердаке и иногда на крыше. Нормальный специалист (не семи пядей во лбу), с хорошим фонариком, в состоянии обнаружить демонтированный вентблок и высчитать этаж. Если Вашему дому уже более 5-7 лет от роду, то одной из причин может быть низко расположенный зонт над общей вытяжной шахтой (зонта быть не должно).

Итог: Имеются демонтированные вентблоки - обратиться в ДЕЗ с требованием о восстановлении. Имеется низкий зонт над общей шахтой на крыше - потребовать от ГРЭПа снять зонт.

С уважением.
07 мар 2008, 18:33
Пишу в этой теме, так как название подходит.
Имеем "трешку" на 14-ом этаже 17-ти этажного дома П44 1990 г. постройки.
Работоспособность вентиляции оставляет желать лучшего.
В спальне 11 м2 ночью душно при следующих условиях:
1. За окном температура -4 С.
2. Форточка приоткрыта градусов на 30, а дверь в спальню на 45.
3. Двери на кухню и ванную полностью открыты.

Вентиляционное отверстие на кухне тягу имеет. Квадратик туалетной бумаги держит, пламя свечи кладет горизонтально.
Диаметр отверстия составляет снаружи 130мм, а внутри овал 80х90мм
http://photofile.ru/users/miser/95043379/96567784/
Надо ли расширять до 130мм (или до 140мм. Тут вроде писали, что канал в П44 140мм) ?
С противоположной стороны венткороба имеется второй спутниковый канал для вентиляции раздельного санузла.
Вид из ванной
http://photofile.ru/users/miser/95043379/96568178/
http://photofile.ru/users/miser/95043379/96568195/
Воздух через канал из ванной d=130мм, сообщаясь с отверстием 130х130мм в туалете опять же попадает через овальное отверстие значительно меньшего (примерно 80х90мм) размера через спутниковый канал в общую шахту.
Это нормально?
Я могу предположить, что по нормам вентиляции санузла вполне достаточно отверстия в общую шахту 80х90мм.
Но зачем тогда делать от ванной канал d=130мм, а в туалете еще большего сечения 130х130мм?
Как результат, в туалете тяга есть, в ванной почти нет
(раньше вообще не было, канал из ванной оказался не сквозной :grin: , три дня назад пробил молотком из туалета. Так уж построили).
http://photofile.ru/users/miser/95043379/96568229/
11 мар 2008, 23:51
Здравствуйте.
Всё, что вы описали - это нормальное состояние системы вентиляции для каждой квартиры в домах Вашей серии. За исключением плёнки в канале с/узла, которую Вы пробили (и правильно сделали).
Вертикальная часть каналов-спутников в вентиляционном коробе, действительно, имеет диаметр 140 мм. (и тут же - этажём выше - переходит в диаметр 158 мм. - это сделано для того, чтобы при монтаже смещение между вентблоками на давало заужения канала).
Заужения, в виде воронки, на входе в канал - это конфузор (СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ: Конфузор - часть канала, в которой происходит ускорение (плавное сужение) потока газа). Так что, расширять это место не требуется.
На счёт канала с/узла - здесь тоже ничего удивительного. Вентрешётка туалета расположена намного ближе к каналу, чем вентрешётка ванной. И поэтому берёт на себя львиную долю производительности канала. Сделайте вот что... Уменьшите сечение вентрешётки туалета наполовину. Тем самым Вы уменьшаете количество забираемого воздуха из канала туалета и больше берёте из ванной.
Что же касается того, что душно в комнате - это скорее из-за отопления. Ведь воздуха в квартиру заходит ровно столько, сколько удаляет вентканал. И не более. А, судя по Вашему описанию, с тягой в каналах у Вас проблем нет.

Какие у Вас стоят окна - стеклопакеты или дерево??
Окно в комнате открываете только на ночь или постоянно приоткрыто??
Влажность в квартире чувствуется или нет??

С уважением.
12 мар 2008, 00:32
Спасибо за развернутый ответ!

Окна деревянные. Через месяц будут заменены на пластиковые.

Форточка приоткрыта постоянно. Радиаторы отопления год назад были заменены на SIRA. Радиатор как раз под форточкой.

Влажность в комнате зимой около 30%.

Подскажите, каналы-спутники для кухни и санузла одинаковые по производительности?

И еще чисто теоретический вопрос. Если завести в спутниковый канал санузла принудительную вентиляцию из комнаты и санузла конфузор
потеряет свою функциональность?
Ведь поток должен будет ускорять вентилятор?
12 мар 2008, 10:38
И еще...
Между отверстием в венткоробе и отверстием коробки санузла по окружности есть щель 2 см, т.е. коробка санузла и вентблок не примыкают друг к другу.
http://photofile.ru/users/miser/95043379/96568228/
Надо ли заделывать эту щель для исключения подсоса воздуха из пространства между вентблоком и коробкой санузла?
Если надо, то чем?

По конфузорам. Овальность отверстия - это огрехи изготовления?
13 мар 2008, 20:49
MISER писал(а):
Подскажите, каналы-спутники для кухни и санузла одинаковые по производительности?

Каналы абсолютно одинаковые, но у кухонного канала производительность на мизер больше - за счёт того, что у канала с/узла больше сопротивление. Кухонный забирает воздух сразу из помещения, а с/узловый ещё через горизонтальную часть проходит.
MISER писал(а):
И еще чисто теоретический вопрос. Если завести в спутниковый канал санузла принудительную вентиляцию из комнаты и санузла, конфузор потеряет свою функциональность?
Ведь поток должен будет ускорять вентилятор?

Потеряет.
Потому что в одном случае воздух высасывается и конфузор там только в помощь. А в другом случае воздух будет толкаться по каналу вентилятором и заужение конфузора станет препятствием.

MISER писал(а):
Между отверстием в венткоробе и отверстием коробки санузла по окружности есть щель 2 см, т.е. коробка санузла и вентблок не примыкают друг к другу.
Надо ли заделывать эту щель для исключения подсоса воздуха из пространства между вентблоком и коробкой санузла?
Если надо, то чем?

Желательно заделать.
Чем заделать - на Ваш выбор. Хоть пластилином. Главное - результат.
Можно алебастром или вилатермом (теплоизолятор, который на трубы одевают).
MISER писал(а):
По конфузорам. Овальность отверстия - это огрехи изготовления?

Да.