Страница 1 из 1
Организация притока
Добавлено: 19 июл 2013, 08:58
jurgis
Здравствуйте.
Существующий кирпичный одноэтажный дом (S-90 м2) - 3 жилых комнаты + ванна, кухня, туалет и коридор. Дом кирпичный с утеплением шлаком (внутренняя засыпка), потолки деревянные с утеплением пенополистеролом, чердак вентилируемый не утепленный. Свежий ремонт, пластиковые окна. Отопление центральное. Из вентиляции: вытяжка на кухне + принудительные вытяжки периодического действия в ванной и туалете (слабенькие). Организованного притока свежего воздуха нет. В зимний период «протеют» окна, появляется плесень на оконных откосах и по углам. Для решения данного вопроса дополнительно собираюсь организовать объединенную принудительную вытяжку из кухни, ванной и туалета посредством вент установки укрепленной на фасаде. Есть два вопроса:
1) Есть ли необходимость устраивать дополнительный забор воздуха из коридора?
2) Учитывая свежий ремонт и внутреннюю засыпку стен шлаком, не хотелось бы устанавливать приточные клапаны в стенах жилых комнат. Возможно ли организовать приток с вентилируемого чердачного помещения? Учитывая устройство потолка (гипсокартон+дерево+пенополистерол), это был бы самый не пыльный и простой вариант.
Re: Организация притока
Добавлено: 20 июл 2013, 08:17
Консультант®
День добрый.1) Есть ли необходимость устраивать дополнительный забор воздуха из коридора?
2) Учитывая свежий ремонт и внутреннюю засыпку стен шлаком, не хотелось бы устанавливать приточные клапаны в стенах жилых комнат. Возможно ли организовать приток с вентилируемого чердачного помещения? Учитывая устройство потолка (гипсокартон+дерево+пенополистерол), это был бы самый не пыльный и простой вариант.
1. Из коридора нет необходимости. Если сделаете приток в комнаты, то в коридоре никогда не будет застойного воздуха.
2. Вместо стеновых можно установить оконные клапаны.
С чердака можно было бы взять приток, если воздух там нормальный. Но со временем чердаки становятся довольно пыльными.
И при определённых условиях приточные каналы могут периодически не подавать воздух, а удалять его. Выход тёплого воздуха на холодный чердак крайне нежелателен.
Re: Организация притока
Добавлено: 20 июл 2013, 14:25
jurgis
Спасибо за ответ и оперативность, все понятно. Скорее всего придется устанавливать стеновые клапаны, т.к. растояние от открываемой створки окна до верхнего откоса минимально - всего 2-2,5 сантиметра, а отделка откосов - покраска водоэмульсионкой и получается что холодный воздух с улицы будит бить прямо в верхний откос и скорее всего будет образовываться конденсат.
В ходу дела возник еще ряд вопросов:
1. При установке стеновых клапанов (2 в зале и по одному в спальне) максимальный общий приток сосотавит порядка 120 м3/час. При площади дома 90 м2 и высоте потолков 2,8 м общий объем дома составляет 250м3, т.е. получается что за час будет обновляться около половины воздуха в доме. Этого объема достаточно при условии проживания 3 (4) человек?
2. Если достаточно, то вытяжную вентиляцию планируется выполнить посредством одной общей пластиковой трубы диаметром 100 мм из туалета (заборное отверстие в потолке) с боковыми отводами из ванной и кухни также трубой 100 мм с коленами по 90 градусов (врезка в общую трубу на чердаке). Учитывая, что отток будет равен притоку, то скорость в магистральной трубе при оттоке 120 м3/час составит около 4,2 м/с, а в отводах 4,2/3=1,4 м/с. Допустимы ли такие значения или будет испытываться дискомфорт от сквозняков в районе вент отверстий. Может быть взять трубу диаметром 150 мм?
3. Нужно ли устанавливать что-то вроде обратного клапна на каждом из вент отверстий для предотвращения обратной тяги? Или может быть установить один общий обратный клапан на магистральном воздуховоде?
Re: Организация притока
Добавлено: 22 июл 2013, 01:25
Консультант®
1. При установке стеновых клапанов (2 в зале и по одному в спальне) максимальный общий приток сосотавит порядка 120 м3/час. При площади дома 90 м2 и высоте потолков 2,8 м общий объем дома составляет 250м3, т.е. получается что за час будет обновляться около половины воздуха в доме. Этого объема достаточно при условии проживания 3 (4) человек?
Воздуха хватит всем. С гаком.
Четыре человека не будут потреблять столько воздуха, сколько способно прийти через клапаны. 2. Если достаточно, то вытяжную вентиляцию планируется выполнить посредством одной общей пластиковой трубы диаметром 100 мм из туалета (заборное отверстие в потолке) с боковыми отводами из ванной и кухни также трубой 100 мм с коленами по 90 градусов (врезка в общую трубу на чердаке). Учитывая, что отток будет равен притоку, то скорость в магистральной трубе при оттоке 120 м3/час составит около 4,2 м/с, а в отводах 4,2/3=1,4 м/с. Допустимы ли такие значения или будет испытываться дискомфорт от сквозняков в районе вент отверстий. Может быть взять трубу диаметром 150 мм?
Для себя я бы сделал: из туалета диаметр = 100 мм.; из ванной = 125 мм.; из кухни = 150 мм.
Объединил бы всё в одну трубу диаметром около 180 мм. и вышел бы ей через кровлю.
Диаметр 100 мм. - это немного маловато для кухни и ванной. 3. Нужно ли устанавливать что-то вроде обратного клапна на каждом из вент отверстий для предотвращения обратной тяги? Или может быть установить один общий обратный клапан на магистральном воздуховоде?
У Вас частный дом, а не многоквартирный. Даже если вентиляция опрокинется и пойдёт в обратную, то из вентиляции в помещения будет поступать уличный чистый воздух, а не запахи от соседей.
Re: Организация притока
Добавлено: 22 июл 2013, 08:05
jurgis
Огромное спасибо за консультацию, так и сделаю - место вполне позволяет.
Отдельное спасибо за сайт - пожалуй самый продуктивный ресурс из того, что пришлось облазить в поисках ответов. Удачи вам и процветания.
Re: Организация притока
Добавлено: 22 июл 2013, 23:36
Консультант®
Спасибо.
И Вам удачи.