МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Куда поставить обратный клапан если воздуховод короткий

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 10 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
17 июл 2013, 15:11
Планирую поставить вытяжку над электроплитой на кухне многоэтажного дома и подсоединить ее в вент. канал. Диаметр выходной трубы вытяжки 150 мм, а вентиляционный канал выполнен из оцинковки 100х150 мм, вход в него - прямоугольное отверстие на стене. Воздуховод хочу делать из пластика D=150 мм.
Вертикальные оси центров выхода вытяжки и входа в вент. канал на стене разнесены на 425 мм, т.е. воздуховод получается короткий. С одной стороны это хорошо, но возникает проблема с местом для размещения всех необходимых элементов - двух 90 град. поворотов, перехода с прямоугольного сечения 100х150 на круглое D=150, тройника с обратным клапаном.
Пожалуйста, подскажите варианты подсоединения вытяжки с таким коротким воздуховодом.
18 июл 2013, 23:43
Здравствуйте, Boris.
А в чем проблема? В 425мм как раз помещаются тройник, кажется 250мм. и колено 150мм. Просто нужно уменьшить соединительную часть колен и тройника. Кроме того, если вертикальный воздуховод отклонить от вертикали, то расстояние увеличится, а не вертикальность не будет видна, т.к. воздуховод будет закрыт декоративным кожухом.
Либо ставьте тройник на вертикали, правда, придется повозиться.
Либо перейдите на 125мм, все равно у канала сечение меньше.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
19 июл 2013, 13:11
Спасибо за отклик и предложенные варианты.
Да, одно колено с тройником помещается, а второе колено и переход на прямоугольное сечение 100х150 мм не влезают.
Про вертикальный участок над вытяжкой думаю. Недостаток этого варианта - занижение высоты входа в режиме естественной вентиляции. И без того уже у меня на стене вход в вент. канал низко сделан - на 40 см от потолка, а тут еще на 20 см понизится.
19 июл 2013, 14:05
Переходить на диаметр 125 мм не целесообразно, т.к. сечение имеющегося канала 10х15=150 кв см, а у трубы D125 получится только 123 кв.см, т.е. на 18 % меньше. Зачем терять эти проценты?
22 июл 2013, 08:48
Boris писал(а):
Да, одно колено с тройником помещается, а второе колено и переход на прямоугольное сечение 100х150 мм не влезают.
Тогда рисуйте. Еще лучше - фото. У меня все помещается. Помещается больше, чем тройник и два колена, вопрос только в переходнике.
Boris писал(а):
Про вертикальный участок над вытяжкой думаю. Недостаток этого варианта - занижение высоты входа в режиме естественной вентиляции. И без того уже у меня на стене вход в вент. канал низко сделан - на 40 см от потолка, а тут еще на 20 см понизится.
А это зависит, откуда будет забор воздуха. Если сверху, над полкой, то принципиально ничего не изменится. Правда, верх полки начнется засаливаться чуть быстрее.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
28 июл 2013, 00:31
автор темы просил разместить картинку и текст

Нарисовал воздуховод с расположением обратного клапана в вертикальной части, с размерами отдельных компонент фирмы Vents/ Минимальный размер между вертикальными осями центров каналов выхода из вытяжки и входа в вент. канал получился 564 мм, а хотелось бы в 425 мм уложиться. Дополнительная проблема – ОК упирается в декоративный короб вытяжки ширина которого 345 мм.

КАРТИНКА
29 июл 2013, 01:07
alexeysh писал(а):
Дополнительная проблема – ОК упирается в декоративный короб вытяжки ширина которого 345 мм

Потому я и писал: "Либо ставьте тройник на вертикали, правда, придется повозиться."
Мы обычно отрезаем от тройника и от ОК некоторую часть.
alexeysh писал(а):
Минимальный размер между вертикальными осями центров каналов выхода из вытяжки и входа в вент. канал получился 564 мм, а хотелось бы в 425 мм уложиться.

У Вас все влегкую помещается, просто нужно забыть о всяких переходах и все далать на одном диаметре. Для этого нужно "растянуть" у входа в канал размер 100 до 150. Можете поверить, так можно, т.к. периметр у 100х150 больше, чем у диаметра 150. Или делаете "камеру" из гипса, с плавным переходом от 150 к 100х150. Если у Вас воздуховод уже замурован в стене, то это уже часть "камеры, только нужно придать ей нужную форму.
Как я и предполагал, у Вас все помещается и даже тройник можете поставить на горизонтали.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
30 июл 2013, 20:07
Спасибо за советы.
Воздуховод уже замурован в стене и она (стена) под мозаикой покоится на сегодняшний день.
Не понял Вашего выражения "это уже часть "камеры, только нужно придать ей нужную форму".

Промежуточные этапы монтажа моего воздуховода и короба запечатлены на картинках ниже:
http://img.leprosorium.com/1876840
http://img.leprosorium.com/1876836
http://img.leprosorium.com/1876848

Раньше бы если про подсоединение вытяжки я задумался, то, конечно, все бы просто решалось.
А теперь надо обучиться технологии превращения прямоугольного отверстия в круглое с наименьшими повреждениями для окружающей дыру поверхности стены из блоков. Существует такая технология? Или просто: стучишь, смотришь, стучишь, ...
03 авг 2013, 22:02
Boris писал(а):
Не понял Вашего выражения "это уже часть "камеры, только нужно придать ей нужную форму"
Как говорил великий скульптор (примерно): "я ничего не создаю, а просто отсекаю лишнее". Вот и Вам нужно расширить отверстие в тех местах, где "лишнее", точнее, где не хватает сечения.
Boris писал(а):
Существует такая технология? Или просто: стучишь, смотришь, стучишь...
По большому счету - да. И сделать переход от круглого к плоскому плавным.
Boris писал(а):
Воздуховод уже замурован в стене и она (стена) под мозаикой покоится на сегодняшний день.
Сложнее, но можно. Все неровности можно потом закрыть спец. накладкой (пластиной с отверстием).
Или еще раз прикиньте вариант размещения тройника на вертикали.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
16 авг 2013, 19:05
Решился на долбление стены короба вент. канала для растягивания с прямоугольного на круглое сечение D=150 мм. Тройник буду ставить на вертикальный участок воздуховода над вытяжкой.
Спасибо за советы.