вентиляция в спортивном клубе
Добавлено: 15 июл 2013, 20:42
Здраствуйте. Ув. специалисты, нужна ваша помощь.
Решил разобраться с вентиляцией и устранить проблемы. Ситуация следующая, спортивный клуб, одноэтажное строение. Есть один вент канал, который используется для двух туалетов (на плане 3 и 4) и для двух душевых (6 и 7). И есть еще 4 вент канала, находящихся в зале клуба (9 на плане). Непонятно зачем с 1-го вент канала идет гофра и уходит в 4-й вент канал. Свободными остаются 2,3 и 5 каналы. Проверил тягу в них спичкой, то еле-еле тянет (окно открывал), если проверять кусочком туалетной бумаги, то вообще не шевелится.
От потолка до конца вент канала приблизительно 100-150 см на глаз.
Приток воздуха через открытое окно.
Главная проблема, это то, что при занятиях спортом в зале клуба, не хватает воздуха, если одновременно занимается человек 15, то кислород просто мгновенно сгорает и становится сложнее дышать.
Что можно сделать чтобы улучшить вентиляцию в клубе?
То что мне пришло на ум...
1. если в зале клуба заложить вент каналы 2 и 3, оставив только 5-й, будет ли тяга сильнее?
2. если на крыше короб вент канала продлить кирпичом, сделав его выше, усилится таким образом тяга или нет?
3. не будет ли воздух в углах клуба застаиваться? и если будет, то как это устранить
4. буду рад любым вариантам которые помогут в данной ситуации
5. зимой сильно холодно в зале, сильно ли на это влияет 4 дырки в потолке?
p.s. а еще интересно, зачем сделали гофру с 1-го в 4-й вент канал?
извините за размер, не пойму как меньше загрузить
Решил разобраться с вентиляцией и устранить проблемы. Ситуация следующая, спортивный клуб, одноэтажное строение. Есть один вент канал, который используется для двух туалетов (на плане 3 и 4) и для двух душевых (6 и 7). И есть еще 4 вент канала, находящихся в зале клуба (9 на плане). Непонятно зачем с 1-го вент канала идет гофра и уходит в 4-й вент канал. Свободными остаются 2,3 и 5 каналы. Проверил тягу в них спичкой, то еле-еле тянет (окно открывал), если проверять кусочком туалетной бумаги, то вообще не шевелится.
От потолка до конца вент канала приблизительно 100-150 см на глаз.
Приток воздуха через открытое окно.
Главная проблема, это то, что при занятиях спортом в зале клуба, не хватает воздуха, если одновременно занимается человек 15, то кислород просто мгновенно сгорает и становится сложнее дышать.
Что можно сделать чтобы улучшить вентиляцию в клубе?
То что мне пришло на ум...
1. если в зале клуба заложить вент каналы 2 и 3, оставив только 5-й, будет ли тяга сильнее?
2. если на крыше короб вент канала продлить кирпичом, сделав его выше, усилится таким образом тяга или нет?
3. не будет ли воздух в углах клуба застаиваться? и если будет, то как это устранить
4. буду рад любым вариантам которые помогут в данной ситуации
5. зимой сильно холодно в зале, сильно ли на это влияет 4 дырки в потолке?
p.s. а еще интересно, зачем сделали гофру с 1-го в 4-й вент канал?
извините за размер, не пойму как меньше загрузить