МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

две вентиляции на кухне

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 4 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
12 июл 2013, 23:58
Уважаемые специалисты, покритикуйте схему вентиляции на кухне.

Дом кирпичный старый, явно дореволюционный, потолки 3,5м, 2 этаж из трёх
кухня смежная с улицей (стена на картинке), с балконом (слева), с коридором (справа) и лестничной клеткой
имеем выход Естественной Вентиляции (1) и будущий выход на улицу для вытяжки (2)
Изображение
как я понял из материалов сайта, мощность вытяжки ни на что особо не влияет, буду искать самую тихую, чтобы тянула 50 - 100 кубов на малой скорости с целью защитить мебель от копоти (плита газовая).

Возникает вопрос - если на плите что-то пригорело и запах поднялся выше края вытяжки, то она, будь хоть супер мощной, практически бессильна чем-то помочь, скорее даже будет мешать ЕВ.

В связи с этим родилась идея - раз есть своя дырень на улице, почему бы не расширить её возможности
добавляем тройник (3) пару обратных клапанов (4) и воздуховод с вентилятором (5), выход воздуховода прячем в шкаф или закрываем чем-то таким
Изображение
использовать эту конструкцию предполагается так:
в случае надобности открываем дверь на балкон и(или) окно и включаем вентилятор, вытяжка выключена.
По идее проветрится кухня должна в считанные минуты.

будет работать как задумано, или это ерунда полная?

З.Ы. огромное СПАСИБО авторам за сайт :beer: просветление в голове наступает после прочтения материалов незамедлительно :)
15 июл 2013, 22:47
Misha_T писал(а):
имеем выход Естественной Вентиляции (1) и будущий выход на улицу для вытяжки (2)
На одной стене и то и другое? Уточните.
Misha_T писал(а):
мощность вытяжки ни на что особо не влияет, буду искать самую тихую, чтобы тянула 50 - 100 кубов на малой скорости с целью защитить мебель от копоти
Пожалуй, маловато будет. Хотя бы в чистую 200-250м3\ч
Misha_T писал(а):
раз есть своя дырень на улице, почему бы не расширить её возможности
А откуда дырка? Раньше так делали приток для печи, но уже ближе к 1913г. К этим годам уже строили 4-6-этажки. Впрочем, если Вы не из Москвы, то у Вас могло быть по-другому.
Misha_T писал(а):
В связи с этим родилась идея
Немного сложно.
Misha_T писал(а):
будет работать как задумано, или это ерунда полная?
Но работать будет.
Чем система проще - тем лучше. Если есть ВЕ и она работает, то оставьте ее как есть. Да еще есть дыра на улицу... Тем более оставьте, как есть.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
16 июл 2013, 01:48
Вообще то, на данный момент дырки еще нет, она только в планах. :pardon:
Там глухая стена, выходит во двор соседнего дома, точно никому мешать не будет.

И дыра для вытяжки и вентиляция в кухне на одной стене, но вытяжка будет выходить сразу на улицу, на уровне 2-го этажа, а вентиляция уходит в вент. канал на крышу.

Арго писал(а):
Пожалуй, маловато будет. Хотя бы в чистую 200-250м3\ч
спасибо, учтём.

Арго писал(а):
Если есть ВЕ и она работает, то оставьте ее как есть. Да еще есть дыра на улицу... Тем более оставьте, как есть.
как есть не достаточно, традиционно у нас в старых домах вент. канал общий на все этажи (дома в основном трёх, иногда - четырёх этажные). Стало быть вытяжку туда - никак нельзя.

а вообще тут (во Львове) пока мне не попадались старые дома с приточными отверстиями на фасадах, да и не на фасадах тоже.
Хожу теперь, как турист, всё старые дома разглядываю, ищу вент. отверстия :)
пока не понятно, как организовывался приток, в каждой комнате была печка, часто и сейчас есть, это тоже своего рода вытяжка, а вот притока - нету. Не может быть, чтобы расчет был только на щели в окнах.
18 июл 2013, 14:51
Misha_T писал(а):
И дыра для вытяжки и вентиляция в кухне на одной стене, но вытяжка будет выходить сразу на улицу, на уровне 2-го этажа, а вентиляция уходит в вент. канал на крышу.
ОК
Misha_T писал(а):
как есть не достаточно, традиционно у нас в старых домах вент. канал общий на все этажи (дома в основном трёх, иногда - четырёх этажные). Стало быть вытяжку туда - никак нельзя.
Это не обсуждается, вытяжку - низ-з-зя. Не должны были быть общие каналы, тем более в малоэтажных домах. А если были, то сечения у них были приличные, т.е. для ВЕ тяги должно хватать. Во всяком случае, кроме лета.
Misha_T писал(а):
Хожу теперь, как турист, всё старые дома разглядываю, ищу вент. отверстия :)
Зайдите на наш сайт, посмотрите, как они выглядели. Их делали в домах предреволюционных, в более старых и советских не ищите.
Misha_T писал(а):
пока не понятно, как организовывался приток, в каждой комнате была печка. Не может быть, чтобы расчет был только на щели в окнах.
Ну, во-1, для печки много воздуха не надо, это не камин; во-2, когда печка топится, а притока не хватает, то она опрокидывает тягу в вентиляции, т.е. все работало; в-3, в т.ч. и щели в окнах, а в советский период щели в окнах вообще были заложены в строительные нормы!

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/