Добрый день,
нужно сделать вытяжку на кухне в однушке П44Т.
Новостройка, 3-й этаж. Естественная вентиляция работает правильно.
План местности на рисунке
http://yadi.sk/d/_Q-GluTE69Mp4
Зеленая линия - планируемая схема воздуховодов.
Вентиляционное окно находится в противоположном конце кухни, и трубу к нему надо вести над дверью, что некрасиво. Поэтому есть желание пробить дыру в санузел и подключиться к его каналу. Этот канал представлен трубой внутренним диаметром 15 см (красная на рисунке). При этом с обеих сторон труба стыкуется с дырками в стене диаметром всего 10см, и есть желание расширить их хотя бы до 12,5.
В санузле имеется подвесной потолок, позволяющий разместить трубы.
Пока неясно можно ли обойтись одним поворотом канала или помешает стояк (ведь чем меньше поворотов тем лучше?)
Вообще у меня подозрение что нехорошо ли совмещать каналы для санузла и кухни. В п44т все в один канал идет или в разные? Если же так делать можно, то какие рекомендуемые точки размещения обратных клапанов?
Если так делать нельзя, что порекомендуете?
25 июн 2013, 00:59
Здравствуйте, agt.
Все каналы сходятся в один общий. Так что здесь проблем нет. Проблема в другом: так делать не стоит. Одно дело поменять каналы местами (иногда так можно сделать, чтобы скрыть воздуховоды на кухне) и другое - врезать кухню в санузел. Во-1, постоянно запахи будут, во-2, во время работы вытяжки не будет работать ВЕ в санузле.
У Вас же есть шикарное решение: отправить выброс от плиты на фасад, минимум поворотов и минимум сопротивления. Подумайте.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
25 июн 2013, 14:59
А в Москве разве можно через фасад, меня управляющая компания не прижучит за это? К тому же третий этаж, был бы 15-й никто и незаметил бы. Плюс в соседнюю двушку может гарь полететь. Через фасад буду рассматривать если другие варианты совсем плохи.
Альтернативы вижу две:
1. Тянуть канал все же над дверью к вент. решетке. Но чем это лучше врезки? Тогда канал должен быть декоративным, т.е. прямоугольным, узким, и с резким поворотом 90 градусов у решетки, эффективность такой конструкции сомнительна. Вент каналы санузла и кухни сходятся в один где-то наверху, или сразу красная труба и отверстие на кухне в однин канал выходят?
2. Если придерживаться нарисованного решения и обвесить все обратными клапанами, то запахов не должно быть. Но естественная вентиляция в санузле конечно работать не будет при вкл. вытяжке, и даже если вентилятор поставить он все равно мощность кухонной вытяжки перебороть не сможет.
26 июн 2013, 07:48
agt писал(а):
А в Москве разве можно через фасад
Запрета нет, но и прямого разрешения нет. При установке кондея тоже сверлится стена, но их (почти) никто не согласовывал, а теперь и вовсе не требуется согласование. А отверстие-то делается. Значит его согласование не так уж и нужно?
agt писал(а):
Вент каналы санузла и кухни сходятся в один где-то наверху?
Да.
agt писал(а):
Тянуть канал все же над дверью к вент. решетке. Но чем это лучше врезки?
Сильно хуже. Вы будете выезжать на проспект в пробку, если есть дублер, а Вам нужно проехать от дома к дому?
agt писал(а):
обвесить все обратными клапанами, то запахов не должно быть.
Не тут-то было. Ни один ОК не герметичен, запахи будут. После того, как обвеситесь - забудете о ВЕ. Это при том, что у Вас идеально работающая система вентиляции. Вчера проверял вентиляцию в доме Вашей серии, построенном в первые годы ее появления. Работает на-ура. И это при Т=+29-30С, хотя нормально работать она должна только до +5С!!! А Вы хотите в новом доме сделать ВЕ не работающей?
agt писал(а):
если вентилятор поставить он все равно мощность кухонной вытяжки перебороть не сможет.
Не сможет.
Если все же в вентканал, то Вам нужно занижать потолок и воздуховод в туалете должен "нырнуть" под воздуховод в коридоре, идущий из санузла в вентблок. Или как у всех: по потолку (или по шкафам) в свое родное отверстие.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
03 июл 2013, 23:32
Раз каналы кухни и СУ разные и сходятся наверху, склоняюсь ничего не ломать и сделать вывод на фасад. Кстати, каждая квартира в моем доме имеет вент решетку на фасаде - для притока. Поговорил со своей УК, сказали если сделать аналогично (не слишком заметно) то они не против. Сейчас те решетки покрашены в цвет фасада, надо будет сделать так же.
Единственное - если с предыдущими своими вариантами я бы и сам справился, тут точно нужен специалист. Сориентируйте пожалуйста во сколько обойдется обустройство такого вывода.
04 июл 2013, 07:56
agt писал(а):
Поговорил со своей УК, сказали если сделать аналогично (не слишком заметно) то они не против. Сейчас те решетки покрашены в цвет фасада, надо будет сделать так же.

Мы всегда красим решетки в цвет фасада, но не абсолютно в цвет, т.к. красим автомобильной краской, а не всегда на заводе автомобили красят в цвет фасада. :mrgreen: