Утепление вентканала из керамического кирпича

Добавлено: 15 май 2013, 23:09
Олег Мурин
Доброго времени суток! Нуждаюсь в консультации по поводу утепления вентиляционной шахты сложенной из керамического кирпича М100. Шахта обустроена 5-ти канальная с толщиной стен "вполкирпича" и проходит по центру дома через холодный чердак. Высота вентканалов от балок перекрытия чердака до оголовка около 4-4,5 метров. Что посоветуете или же конкретно сошлетесь на нормы? Что скажите по поводу конденсата в холодную пору в каналах кухни и ванной? Заранее благодарен!

Re: Утепление вентканала из керамического кирпича

Добавлено: 17 май 2013, 00:10
Консультант®
Олег Мурин писал(а):
Доброго времени суток! Нуждаюсь в консультации по поводу утепления вентиляционной шахты сложенной из керамического кирпича М100. Шахта обустроена 5-ти канальная с толщиной стен "вполкирпича" и проходит по центру дома через холодный чердак. Высота вентканалов от балок перекрытия чердака до оголовка около 4-4,5 метров. Что посоветуете или же конкретно сошлетесь на нормы? Что скажите по поводу конденсата в холодную пору в каналах кухни и ванной? Заранее благодарен!

А уже есть какие-то проблемы или Вы просто хотите упредить их??
Вообще-то вентиляционная труба с каналами из полнотелого кирпича с толщиной внешних стенок в полкирпича и проходящая через холодный чердак - это очень распространённый случай. Раньше так часто строили и проблем не возникало. Если в квартире есть постоянный приток и через вентиляцию постоянно удаляется тёплый воздух, то этого вполне достаточно, чтобы прогреть канал и чтобы в нём не опрокинулась тяга.

Re: Утепление вентканала из керамического кирпича

Добавлено: 17 май 2013, 21:50
Олег Мурин
Проблем пока никаких нету, стараюсь их предотвратить. Хочу понять для себя этот процесс вентиляции и недопустить преждевременный износ вентканала от неграмотного строительства. Как разваливается керамический кирпич от влаги за одну зиму, это я уже видел(не вентшахте).

Re: Утепление вентканала из керамического кирпича

Добавлено: 18 май 2013, 23:23
Консультант®
Обычно разваливается тот оголовок, где выходят каналы от котельной.
1. Если дымоход не загильзован, то кирпич напитывается конденсатом от продуктов сгорания котла и кирпич разрушается.
2. Если дымоход загильзован, но над трубой стоит зонт от осадков, то тёплый, влажный воздух от котла, попадая на холодный зонт, конденсирует на нём. Конденсат, стекая по зонту, напитывает влагой оголовок и при морозе кирпич начинает просто разрывать. Несколько таких циклов и от кладки остаётся труха.

С вентиляцией такого, обычно, не происходит.