МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

Нет вытяжки......

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 8 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
07 апр 2013, 22:36
Подсказали Ваш форум, сказали, что здесь по таким вопросам как мой, в раз решают!
Дом в процессе стройки, будет перекрываться плитами, но почемуто про вытяжки забыли, можно ли обойтись без кладки вент каналов а решить это пластиковой трубой, дешевле точно, а насколько эффективно, и можно ли объединять все воедино в одну трубу.
Кухня с одной стороны, ванна и топочная с другой стороны.
Как можно организовать вент канал и вытяжки в моем конкретном случае?
Камень ракушечник 40 см.
Спасибо.
Изображение
09 апр 2013, 08:09
Здравствуйте, Дядя Костя.
Дядя Костя писал(а):
сказали, что здесь по таким вопросам как мой, в раз решают!
Не торопитесь с выводами. :crazy:
Дядя Костя писал(а):
но почемуто про вытяжки забыли, можно ли обойтись без кладки вент каналов
Вы хотите сказать, что у Вас не предусмотрен дымоход для котла и вентиляция для котельной?. Кстати, а как Вы собираетесь проходить дымоходом через 2 этаж? Над котельной же нет стен? Через жилую комнату проводить дымоход запрещено. Тогда его нужно вести в кладке. Значит с одним стояком мы уже определились. :mrgreen:
Дядя Костя писал(а):
а решить это пластиковой трубой, дешевле точно, а насколько эффективно
Можно и пластиком, но я бы посоветовал металлом, а еще лучше асбоцементными трубами.
Дядя Костя писал(а):
, и можно ли объединять все воедино в одну трубу.
Газифицированные помещения категорически нет, а остальные как хотите.
Дядя Костя писал(а):
Как можно организовать вент канал и вытяжки в моем конкретном случае?
Двумя стояками. В котельной три канала, в кухне два.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
09 апр 2013, 16:48
Котельная - вроде можно иметь окно и 9 кубов объем, и ставят турбированный.
А вот с ванны пустить пластик в стене из ракушки и потом зашить его, не думаю что стене будет плохо, можно утеплить и закидать раствором.
Хотя может течь труба, ну она в любом случае будет течь и из камня.
А в кухне вытяжки мало нужно еще что то?
И видел на рисунках что из канализационной трубы тоже пускают в верх пластик - зачем?
11 апр 2013, 08:32
Дядя Костя писал(а):
Котельная - вроде можно иметь окно и 9 кубов объем, и ставят турбированный.
Помещение газифицированное - все равно должно иметь вентканал.
Дядя Костя писал(а):
А вот с ванны пустить пластик в стене из ракушки
Все-таки в нуружнюю стену лезете? Тогда не ждите хорошей работы вентиляции.
Дядя Костя писал(а):
А в кухне вытяжки мало нужно еще что то?
Вентканал, плюс канал ванной, вытяжка от плиты - по желанию.
Дядя Костя писал(а):
И видел на рисунках что из канализационной трубы тоже пускают в верх пластик - зачем?
Не будет вентиляции канальи - будет срывать гидрозатвор.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
11 апр 2013, 09:27
Подскажите как быть? Как с меньшими потерями сделать?
12 апр 2013, 20:33
Вам нужно сделать две трубы по два канала.
В углу туалета или в стене лестничной клетки канал котельной и канал туалета.
В углу ванной или в той же стене канал кухни и канал ванной.
Чем ближе к коньку выведете каналы, тем лучше.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
14 апр 2013, 11:54
Спасибо.
Можно ли решить, обычной канализационной трубой 100 мм, и просто ее закидать раствором в стене?
Пойдет по стенке внутренней, а как на крыше сделать не знаю, их свести в одну трубу нельзя на чердаке?
15 апр 2013, 22:56
Можно. Если по проекту на котельную проходит такое сечение. На всякий случай соберите их по конденсату.
Можно свести. А можно не сводить, а собрать. На чердаке и крыше обязательно утеплить.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/