Добрый день!
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Данные:
- панельная 5 этажная "брежневка", нашла похожую планировку (схема незначительно отличается от реальной) СЕРИЯ 1-335А Изображение
- квартира на 4 этаже. На этаже 3 квартиры, наша центральная.
- кухня смежная с комнатой.
- на кухне металлопластиковое окно, все время открыто на проветривание. В комнате старое, деревянное.
- имеются три вытяжных отверстия (одно в ванной, два в кухне для газовой колонки и вытяжной вентиляции), отметила на схеме.

Сейчас в квартире ремонт, поэтому все отверстия открыты. Ранее на кухне рядом с окном висела газовая колонка, подключенная к правому отверстию. Левое было заклеено, я все убрала и с этого момента постоянно стала чувствовать что готовят соседи, когда они курят и проч.
Проверила тягу при открытых и закрытых окнах: в правом канале тяга нормальная, а в левом обратная, независимо от состояния окон. Причем по вечерам, когда все готовят, соседи включают вытяжку, я слышу сильный гул по вент.каналу и тяга усиливается. Т.е. вчера пыталась заклеить отверстие, пришлось просить о помощи - я держала пакет, муж клеил, извели пол рулона строительного скотча и все равно сегодня утром он отклеился :evil:

Интересует 2 вопроса:
1. Каким образом у нас проходят вентиляционные шахты
2. Что можно сделать, чтобы убрать эту обратную тягу?
3. Кому надо написать заявку, чтобы у соседей убрали вытяжку, если они не захотят изменять ее работу? (а они скорее всего не захотят)

Заранее большое спасибо!
26 мар 2013, 23:03
Здравствуйте, Hope
1. У Вас все каналы должны быть индивидуальные, только дымоходы выходят напрямую на крышу, а вентканалы сначала на чердак в короба, а потом на крышу.
2. Сначала нужно разобраться, по какой причине она идет. Если идет только при включении вытяжки, то все понятно и ничего не исправить, пока вытяжку не уберут, только договариваться с соседями. Причем, есть шанс, что они поймут, т.к. при наличии колонки вытяжка - это опасная игрушка.
Если и без вытяжки есть обратная тяга, то нужно смотреть на чердаке. Либо есть мусор в вентшахте или венткоробах, либо закрыт (прикрыт) шибер на шахте.
3. Попробуйте сначала договориться, если не получится, то жаловаться можно во все инстанции. Самая эффективная - Газовая Инспекция, если у Вас такая имеется.
Было бы не плохо, если бы Вы сделали фото, может и так разберемся.
Фото: чердак, крыша, вход в канал, канал снизу вверх, низ канала (есть ли дно у канала?).

С уважением, Арго.