Добрый день, профессионалы!
Помогите, пожалуйста, советом.

Имеется:
-кухня на последнем (9) этаже,
-вытяжной купол номинальной производительностью 740 м³/ч. с пластиковым вент. каналом диаметром 125 мм.
-вентиляционные каналы: один общий (толстая труба); второй с 8 этажа (тонкая труба); нам досталась дыра в потолке с прямым выходом в общий вент. канал с расстоянием до козырька (крышки) около 2 метров.

Изначально вытяжка была врублена в общий вент. канал (на фото показал), но была проблема - когда вытяжка неработала в ней была обратная тяга как при выключенном, так и при включенном вентиляторе в туалете (усиливалась), несмотря на установлен обратный клапан (пластиковый, не супер-герметичный). При таком варианте врезки кухонные испарения вытягивались хорошо. Но периодический жуткий общедомовой запах не устраивал.

Переделал трубу в своё вентиляционное отверстие в потолке, но производительностя вытяжки снизилась до ничтожного уровня :( понимаю, что слишком много поворотов канала получилось и из-за этого такое падение производительности.
Естественная тяга обень низкая - опракидывается уже в несильный ветер.
Изображение
1.Есть ли возможность увеличить производительность именно такого варианта расположения канала?
2.Может канальный вентилятор вставить на месте выхода воздуха? Поможет?
3.Куда лучше перенести обратный клапан для минимизации его сопротивления?
4. Можно ли обойтись без уменьшения поворотов путём спрямления трубы к потолку и сразу в вент. выход? Хочется спрятать трубу в шкафы.

Помогите, пожалуйста!
20 мар 2013, 13:19
Арго, Консультант посоветуйте, пожалуйста, как исправить систему чтобы заработала
:unknown:
21 мар 2013, 08:52
День добрый.
Наверное проглядели Ваш вопрос.
Действительно, с таким количеством поворотов сложно расчитывать на нормальную прозводительность вытяжного зонта.
Давайте попробуем рассмотреть различные варианты, может что-то Вам подойдёт...
1) Самое лучшее отправить выброс в противоположную сторону, через наружную стену.
2) Уменьшить количество поворотов с семи до четырёх. Для этого придётся идти на определённые жертвы. Пустить воздуховод не по шкафам, а поднять его до самого потолка. Далее, не заходить в угол, а повернуть перед вентиляционным стояком. Всю горизонтальную часть воздуховодов закрыть гипсокартонным коробом (дополнительно можно шумоизолировать, раз уж есть декоративны короб).
3) Если дом, например, монолитный, то сделать отверстие через плиту перекрытия и выйти на чердак, напрямую. Конечно, на такое желателно получить разрешение, но я сейчас всего-лишь предлагаю все возможные варианты.
4) Забыть про выброс и пользоваться вытяжкой через фильтры.

P. S. Где стоит обратный клапан - не велика разница.
Что касается дополнительного вентилятора на линию, то вряд ли он существенно изменит ситуацию.

С уважением.
21 мар 2013, 09:09
2 Tour
Консультант® писал(а):
2) Уменьшить количество поворотов с семи до четырёх.
Маленькое дополнение: те же 4 поворота при той же конфигурации можно сделать, если пустить воздуховод по шкафам.
Поверьте, воздуховод в шкафу съест у Вас все полезное пространство. Лучше провести по шкафам или в углу у потолка.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
22 мар 2013, 04:45
ООо! :) благодарю за ответы! Вроде бы всё ясно теперь стало, как переделаю отпишусь )
01 апр 2013, 06:59
ну вот собственно и сделал переделку. Пустил трубу сразу в потолок и к вент. шахте, всего получилось 4 поворота. Обратный клапан убрал совсем. Всё работает отлично, ничего постороннего не дует.
Спасибо за советы! :)