Добрый вечер!
Сегодня разговаривали с Вами по телефону, выкладываю фото:
Планировка дома серия II-68 Изображение наша квартира двушка справа на 3-ем этаже.
Фото соседа снизу над фальшпотолком (фото сделано по направлению к кухне)
Изображение

Сегодня, как оказалось ему не вскрывали потолок, а долбили стену из кухни (место долбления-на фото синяя стрелка-темная комната)
Изображение
Фотографировал сосед засунув фотоаппарат в выдолбленное отверстие
Изображение Изображение
22 янв 2013, 00:31
Добрый день.
Похоже, Ваш сантехник слукавил, либо честно заблуждается на счёт аккуратности своей работы. Сливная труба и раствор, который выступил в канал при замазке пробитого отверстия, довольно существенно уменьшили проходное сечение канала. На таком канале ждать выдающейся тяги не приходится. Надо освобождать канал от препятствий, либо переврезать вентиляцию в другой канал (но это будет не просто).