Страница 1 из 1

Совмещенная вентиляция для кухни и санузлов

Добавлено: 18 янв 2007, 14:31
Михаил Евгенич
В строящемся доме работяги сделали выход с кухни и санузлов на 1-ом и 2-м этажах в одну трубу. Выход через вентиляционное окно на чердаке. Это неправильно? В перспективе будет газ. т.е. с кухни нужно тянуть вентиляцию отдельно? И можно ли выход делать, как сделано - через вентиляционное окно на фронтоне чердака?

Добавлено: 18 янв 2007, 15:03
Dr.Mechnikov
Т.е. это общая труба выходит через вент.окно на чердаке?
Последнего этажа?
В принципе, нестандртное решение :???:
Видимо строители сначала сделали крышу а потом подумали о вентиляции и дымоходах :???:

Что Вы подразумеваете под "газом"?
Отопление через газ или только газовая плита?

Добавлено: 19 янв 2007, 13:05
Михаил Евгенич
Да, общая труба. Газ - газовая плита. Котлы в отдельном помещении, с индивидуальной вентиляцией.

Добавлено: 21 янв 2007, 22:54
Консультант®
Здравствуйте, Михаил Евгеньевич.
Все эти помещения (кухня, с/узлы) можно, конечно, объединить в общую вытяжную шахту. Но делать это лучше уже на чердаке. До чердака вентиляцию лучше вести отдельными каналами. Если всё же объединять, то только на одном уровне (на одном этаже) - то есть, например, идёт труба на чердак, а на первом этаже к ней присоединены два с/узла, или кладовка с гардеробной.
Если присоединить к вентканалу с/узлы 1-го и 2-го этажей, то велика вероятность, что с/узел на втором этаже окажется в худшем положении (либо будет обратная тяга, либо слабая). Многое зависит от сечения вентканала, но всё же любой вход вентиляции должен иметь ход на верх и "заглушку" снизу.
Кухню с с/узлом вообще не рекомендуется объединять, во избежание перетока воздуха из одного помещения в другое.
На чердаке можно свести все каналы в одну общую вытяжную шахту и вывести её через крышу вертикально. Заканчивать шахту на чердаке - это большой минус. Во-первых, потому что стабильная тяга возможна только в прохладную погоду, во-вторых, теплый воздух попадая на холодный чердак обеспечит Вам конденсат, со всеми вытекающими последствиями.
Сечение шахты должно быть максимально приближено к сумме сечений выходящих в неё вентканалов.

С уважением.

Добавлено: 21 янв 2007, 23:04
Михаил Евгенич
Огромное спасибо! Что значит профи, несколько предложений и все понятно:)

Добавлено: 21 янв 2007, 23:11
Консультант®
Спасибо.
Будут вопросы - обращайтесь.
Удачи Вам.