Вы хотите сказать, что у вас обратная тяга при работе колонки? Но Вы же только что писали, что тяга нормальная?
Тяга нормальная при отсутствии сильных морозов или в мороз при полностью открытой форточке. Но если обратная тяга уже возникла, то зажигание колонки ее не нормализует - колонка горит, а жестяная труба, соединяющая ее с кирпичным дымоходом остается ледяной, а горячие газы из работающей колонки выходят из ее верхней части в квартиру.
Есть два объяснения. 1. дымоход выходит на крышу, а вентиляция на чердак.
Нет у Вас никакой общей трубы, есть индивидуальные каналы.
Может на языке профессионалов это называется как-то иначе, но труба у дымохода и вентиляции одна, стоит на едином фундаменте и выходит она на крышу, на чердаке никаких отверстий нет. В ней действительно несколько каналов, разделенных тонкими кирпичными перегородками; часть этих каналов функционирует как дымоходы (не только для нашей квартиры), часть - как вентканалы (хотя, может, вентканал один общий, а некоторые каналы не используются). Все каналы, вне зависимости от назначения, открываются на одном уровне.
Кстати, а сколько у Вас вентканалов и какое у них сечение? С обратной тягой еще можно бороться уменьшением тяги в вентиляции.
Вентканал один, оценить его сечение крайне сложно ввиду какой-то совершенно неописуемой его формы на уровне вентиляционного отверстия. Думаю, площадь сечения не меньше 400-500 квадратных сантиметров (скорее, несколько больше). Насколько я могу предполагать, вентканал - это тоже бывший дымоход, поменявший свое назначение после ликвидации дровяного отопления. Частичное перекрывание вентиляционного отверстия вместе с закрытием дымохода печи дало положительный эффект - в дымоходе колонки тяга стала нормальной без открывания форточки (правда, еще и на улице заметно потеплело). Кстати, попробовал я после этого включать колонку при открытом отверстии для чистки дымохода - в него воздух абсолютно одинаково хорошо затягивается как при выключенной колонке, так в момент включения и в процессе ее работы. Ситуация, однако, все равно не нормальная, поскольку при полностью открытой вентиляции тяга снова опрокидывается.
Посмотрел я что пишут про приточные клапаны на окна. Большинство моделей автоматически регулирует подачу воздуха в зависимости от влажности. У нас топят хорошо, и влажность воздуха всегда низкая, т.о. клапаны будут почти полностью закрываться. А модели с ручной регулировкой почему то имеют гораздо более низкую пропускную способность (до 20 кубометров в час). Может ли хватить такой пропускной способности для нормальной тяги, если поставить такие клапаны на 4 окна?