консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции
http://mosvent-forum.ru/

Обратная тяга в дымоходе газовой колонки.
http://mosvent-forum.ru/topic785.html
Страница 2 из 2

Автор:  Арго [ 28 ноя 2016, 00:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обратная тяга в дымоходе газовой колонки.

ProfKritick писал(а):
140х140 переходящие в асботрубы
Можно на зиму немного уменьшить сечения каналов. Приток это не отменяет.
ProfKritick писал(а):
Какого именно?
Вы тем самым охлаждаете канал, а тот соседние.
ProfKritick писал(а):
Есть вероятность, что в хорошие морозы радиатор колонки может перемерзнуть
Как раз обратная тяга быстрее разморозит радиатор.
Приток нужно подводить не В колонку, а ПОД нее.
А вообще, все просто: дому не один десяток лет, а проблеме? Делайте приток и не ищите себе приключения.

Автор:  ProfKritick [ 28 ноя 2016, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обратная тяга в дымоходе газовой колонки.

Арго писал(а):
Можно на зиму немного уменьшить сечения каналов. Приток это не отменяет.
Каким образом?
Арго писал(а):
А вообще, все просто: дому не один десяток лет, а проблеме?
Проблеме года два, три. В этом году ремонтировали трубу, была вся разрушена. Думали из за этого. Старую кирпичную с крыши сняли, и сделали асбоцементными с чердака. Но проблема осталась, не так конечно. Со старой трубой обратная тяга была даже при 0 градусов.

Автор:  Арго [ 30 ноя 2016, 09:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обратная тяга в дымоходе газовой колонки.

ProfKritick писал(а):
Арго писал(а):
Можно на зиму немного уменьшить сечения каналов. Приток это не отменяет.
Каким образом?
Любым. С улицы в дом ДОЛЖЕН приходить воздух. В объеме вытяжки. Приоткрытое окно, приточный клапан, и по нарастающей...
Уменьшить сечение решетки проще простого: подложите лист бумаги под решетку, оставив проход не менее 1/3 сечения.
ProfKritick писал(а):
Арго писал(а):
А вообще, все просто: дому не один десяток лет, а проблеме?
Проблеме года два, три. В этом году ремонтировали трубу, была вся разрушена. Думали из за этого.
А может ремонт сделали? Окна поменяли?

Автор:  ProfKritick [ 30 ноя 2016, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обратная тяга в дымоходе газовой колонки.

Арго писал(а):
Уменьшить сечение решетки проще простого: подложите лист бумаги под решетку, оставив проход не менее 1/3 сечения.
Понял, спасибо, поэкспериментируем.
Но это подойдет только к вентканалам, с дымоходом такого не сделаешь)
Арго писал(а):
А может ремонт сделали? Окна поменяли?
Да нет, ремонт давно делали. Сегодня приедут ставить еще один клапан КПВ 125, посмотрим что будет. Да и кстати влияет ли то, что трубы асбестовые не утеплены на крыше?

Автор:  Арго [ 30 ноя 2016, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обратная тяга в дымоходе газовой колонки.

ProfKritick писал(а):
с дымоходом такого не сделаешь
Категорически.
Но фишка в том, что баланс-то у Вас единый. Не важно, по скольким карманам у Вас денег распихано, их количество - всегда одинаково.
ProfKritick писал(а):
Да и кстати влияет ли то, что трубы асбестовые не утеплены на крыше?
Еще как влияет. Особенно, если вентканалы просто в кирпичной кладке, а дымоходы - не утепленные трубы. Тяга опрокинется в этой трубе.
Если все каналы не утеплены, то тоже влияет, но непредсказуемо, какой из каналов опрокинется?

Автор:  ProfKritick [ 30 ноя 2016, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обратная тяга в дымоходе газовой колонки.

Арго писал(а):
Еще как влияет.
Значит обязательное утепление? Или приток может решить проблему. То что приток нужен в любом случае это понятно.

Автор:  Арго [ 30 ноя 2016, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обратная тяга в дымоходе газовой колонки.

ProfKritick писал(а):
Значит обязательное утепление?
Да.
ProfKritick писал(а):
Или приток может решить проблему
Избыточный - может.

Автор:  ProfKritick [ 04 дек 2016, 22:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обратная тяга в дымоходе газовой колонки.

Спасибо за консультацию.
А что Вы думаете по поводу "Клапан вентиляционный Air-Box Comfort"?
По мне так кажется маловат приток.

Автор:  Арго [ 05 дек 2016, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обратная тяга в дымоходе газовой колонки.

Приток не может быть маловат сам по себе. Притока должно быть столько же, сколько требует вытяжка. Потом, исходя из производительности клапана, подбирается их количество.
Т.е., для одного и того же притока клапанов АБ Комфорт нужно установить большее количество.
Сам клапан очень прост в установке, но, как Вы уже заметили, дает меньше воздуха и обладает худшей шумоизоляцией (например, с АЭ).
Возможность проникновения через него мелкой живности тоже выше.
Но если рассматривать его только как приточное устройство, то вполне справляется со своей функцией.

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/