geramike писал(а):
Я уже просто не понимаю что у меня происходит. На первом этаже 30 см от пола установил принудительную приточку, работает непрерывно, на всех трех этажах закрыл вытяжки, оставил только одну на втором этаже и при этом через нее идет противоток внутрь!
Происходит следующее: тягу, которая опрокинулась, очень сложно перевернуть в обратную (т.е. сделать нормальной). Для этого нужно дать толчок тяге (например, открыть окно) и дать каналу прогреться. После того, как канал прогреется тяга в нем будет стабильная при условии достаточного притока. Именно поэтому нельзя вентилировать периодически, вентиляция должна работать ежесекундно.
Если это не помогло, то остается последний вариант: ищите паразитную тягу!

Из чего у Вас сделаны каналы, какого они сечения и сколько штук? Лучше бы посмотреть на планы или эскизы.
Какие у Вас приточки, какой производительности, можно ссылку?