МОСКОВСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Консультации по вопросам работоспособности естественной вентиляции

ПЕРЕХОД  НА  САЙТ:

  МОСКОВСКАЯ  ВЕНТИЛЯЦИЯ  

система вентиляции в 3комн квартире

Прочие вопросы

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 5 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
04 дек 2012, 15:44
здравствуйте всем.
хочу проконсультироваться и услышать критику
вводные таковы: квартира 80м2 на 9 эт в 17эт новостройке.
2 спальни, кухня-гостинная.
по проекту вентиляция естественная, чердака нет.
окна пластик, приток - проветривание.
2 вент.канала, один в сан.узле, один на кухне.
руками еще не щупал, но принимаем, что вытяжка рабочая (при наличии притока).
теперь, собственно мысли по организации системы вентиляции:
приток - механический, Аэропаки (производительность от 15м3) 3 шт - по одному в спальни и один в гостинную, в дальний от кухни угол.
по вытяжке: канал в кухне - отдать полностью под зонт (форум курил, неоднозначность решения осознаю), а вытяжку из кухни организовать во второй вент.канал, вместе с вытяжкой из сан.узла, с помощью вытяжного вентилятора, как вариант аэреко v2.
т.е. постоянно работающие приточки (скажем 3*25м3 приток), и постоянно работающий вентилятор, эти же 75-80м3 вытягивающий. круглый год.
при включении зонта - открывать форточки. по возможности.

что скажете, ув.модераторы? насколько схема имеет право жить?
05 дек 2012, 09:03
Здравствуйте, logic.
Вполне рабочая схема. Но, КМК, избыточная. Имея постоянно работающий вентилятор незачем иметь еще и механический приток. Для этого подойдут любые пассивные устройства, типа приточных клапанов. Подумайте, может лучше использовать чуть более производительный вентилятор (VAM)? Или хотя бы v4. Понимаю, что они очень дорогие, но на сэкономленные от Аэропаков как раз можно купить.
Во-1, 80 кубов для 70 м2 маловато, во-2, это "чистых" 80, а еще будут потери.
Если же вентиляция работает хорошо, то можно пойти от противного. Поставить только Аэропаки. Получается опять комбинированная система, только приток механический, а вытяжка естественная. Т.к. АП создают небольшой подпор, то маловероятно проникновение соседских запахов.
Кстати, год назад ставили АП-90 знакомому в две комнаты, отзывы очень хорошие, причем "минус" оказался неожиданным. Он сказал, что одного девайса на комнату маловато (на максимальную скорость на ночь не ставит). Говорит, что поставил бы два в одну комнату.
Т.е. Ваших 25м3/ч на 1 скорости, скорее всего, будет мало.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
05 дек 2012, 12:43
принято, спасибо.
если вытяжку естественную оставлять, то из кухни как организовывать ее?
кухонный канал под зонт целиком. делить то там нечего..
просто решетку переточную в сан.узел (стена общая)?
клапан обратный на второй вент.стояк нужен?
06 дек 2012, 07:41
Делать комбинированную: ВЕ + зонт
... но с тройником. Делить всегда есть что. В разделе Вытяжки почитайте.
нет.
нет, если обеспечен приток.

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
06 дек 2012, 12:11
ок.
спасибо за консультацию.